本帖最后由 超級狗 于 2013-8-5 10:05 编辑 4 R+ s7 ?+ L& x1 L8 {
yuanle1013 发表于 2013-6-1 14:04 8 F2 ^1 }7 K% {2 ^8 p
额,受教了。双向复位还真没用过。" s4 T' A5 O0 A, T% d) J6 ^: U% f
不理解的地方是:7 T8 _9 V! C: \$ I
1、根据图片说的,当微控制器和复位IC需要同时驱动 ...
6 i+ Q# R! u6 ?/ @ _7 A
% r( F- J+ H6 w有的處理器(CPU)的復位管腳是雙向(Bidirectional)的,給電時會發出開機復位(Power On Reset),軟件復位(Software Reset)也會發出復位訊號,將其它復位訊號(Reset Reset)接在一起的裝置一起做復位。, {2 K' [! t7 F5 g0 T
& |. z: ?8 n% J6 e4 u! [; }
其它時間這個復位管腳就變成一個輸入,接受外部的手動復位(Manual Reset),或是其它裝置來的復位訊號。意思就是說,你可以復位別人,別人也可以來復位你。. ~# X0 ^% ]1 q9 D2 Q" p7 \
% ?$ c+ F3 x' O( P4 A! \問題發生在當處理器(CPU)的復位管腳發出訊號時,可能會將訊號拉到地。這樣復位芯片(Reset Supervisor)的輸出等於直接接地,有可能會燒掉芯片內部線路,所以需要串接一個限流電阻。
; _8 @, M9 B8 B2 x' c
! B6 X8 T& E$ f6 d如果您處理器(CPU)的復位管腳不是雙向(Bidirectional),是可以不用串這個電阻。
F; L3 a& C+ ~* H8 y' {8 V$ j# ` |* k: L# u
有時候是天下電路一大抄之後,就不明不白的一直抄下去!
7 \, D4 W1 m8 `4 y9 k1 l8 a6 y# f' A& |- }
{:soso_e110:}; O. Y) [ r1 }2 M
( R2 m! w2 S' q$ P2 U) P
|
评分
-
查看全部评分
|