本帖最后由 超級狗 于 2013-8-5 10:05 编辑 * p6 g5 v7 w; y) P6 d* \ p- Y
yuanle1013 发表于 2013-6-1 14:04 ; I) [$ e5 ^( H% ^. r
额,受教了。双向复位还真没用过。
7 L8 i$ E; D) D9 j( f& S8 q不理解的地方是:# c0 e& c& |# s E* _8 ?
1、根据图片说的,当微控制器和复位IC需要同时驱动 ... / t6 T$ E- w7 d e( {' L0 W, A: n
$ Z g9 T- W( c( W. ~有的處理器(CPU)的復位管腳是雙向(Bidirectional)的,給電時會發出開機復位(Power On Reset),軟件復位(Software Reset)也會發出復位訊號,將其它復位訊號(Reset Reset)接在一起的裝置一起做復位。 L) w) u R6 R7 A7 j1 ^& h
! r4 o3 n1 }6 Y' b* }1 j8 l# F; E其它時間這個復位管腳就變成一個輸入,接受外部的手動復位(Manual Reset),或是其它裝置來的復位訊號。意思就是說,你可以復位別人,別人也可以來復位你。2 W& A; v3 p5 [* [7 [$ _# b4 L
$ [7 ^0 U+ y+ ?: b4 j' B& k1 s: e
問題發生在當處理器(CPU)的復位管腳發出訊號時,可能會將訊號拉到地。這樣復位芯片(Reset Supervisor)的輸出等於直接接地,有可能會燒掉芯片內部線路,所以需要串接一個限流電阻。
( v/ w7 w9 _1 l0 M* ^7 Z
+ K5 N/ p3 J) G5 e, t* l+ u如果您處理器(CPU)的復位管腳不是雙向(Bidirectional),是可以不用串這個電阻。8 e: w6 I* {1 m) m+ Z7 N
+ f0 \0 c# z' c
有時候是天下電路一大抄之後,就不明不白的一直抄下去!$ ^2 n( _9 p3 O
8 P0 w, v! w! y4 d( `8 j{:soso_e110:}. H0 ^9 n: _5 P/ o/ X$ L
3 q; U! T) }' Q- x2 C, F5 W |
评分
-
查看全部评分
|