电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
$ B! ]3 ]% R7 i) M+ I" I2 o出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。: w8 V" h( L( B1 L0 I/ T
- ^& r2 _6 H3 @& B# c
电机控制结构为:9 V3 k4 ?( d/ W' b
5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。
2 \4 f1 W7 T  ~/ M; |* O( M$ DCPU地与继电器的地通过磁珠隔离。
& b. J5 T3 `6 [/ L  [5V供电加SMBJ5.0CA。
' E0 |) |4 @* G* n; H+ G: L: ^2 g3 r. K1 ?- C5 Q2 {: Y! t: D
电机控制与保护电路如图。7 M5 z1 b5 u$ o1 u1 K
$ v0 I7 V$ U& f1 J& s
测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
; y: M7 B$ |7 e, L+ H

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02" J  ?7 t+ ]( M: g2 E% A: D
电机加二机管泄放回路
3 F9 g+ Q; C# ?2 [9 h8 x
能否说下原因?谢谢!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17! u# ~/ X/ ?: r# Z- Q
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
9 }5 k. ?7 P- F$ ^# y
做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。
" C" P3 |* V( k' V9 I: |
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑
6 o8 T0 f. T- N3 `6 @# l4 m: U3 |) D' i4 ~( l' S: x
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:! U2 w* S2 ]  P! E& n6 j* z9 ]0 a
首先,CPU的5V与12V是共地。
6 a! Z( m! e1 W因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
' w3 F. B4 q5 q0 P0 W如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。% p; W& z2 c% _4 c

" k# f5 i  D8 b+ s  V8 q$ E另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00
. r8 S$ c: g9 S& Q. e如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:
, R) _  a0 u; l( v3 B8 Z) P首先,CPU的5V与12V是共地。# g7 G+ c" P* I
因为12V接到继电器,继 ...
2 F+ r; P* e& i* H3 s* i
非常感谢
1 N" E% A/ ~7 }& U继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
* }* U% A1 |4 S  `5 i0 U

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27
) t8 J& E1 `% ]2 d非常感谢
! |' g, m1 l0 F5 s- Q( t继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的

; D$ W0 e% I; z( N9 d3 }. H问题解决了么?怎么解决的?
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16) P' a; P! L* c* }' o
问题解决了么?怎么解决的?
. A' B8 R2 t2 f. [1 c2 F4 P% G8 _1 V
还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。7 s  o# E& U# |
另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?; N% S) E  p6 ?) T9 N

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:024 u$ B7 }0 ?3 N* W8 H: P
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

/ c, }1 U) f' s那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
13#
发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55! c# K7 \9 I* O% N$ L! Q
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

) \6 N' f1 V3 H7 r2 z有单点接地! W9 J9 x! I6 ^
怎么进行完全隔离?  
; `0 d! M0 M) X我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)