大家有没有做过摄像机的?防雷的那块是怎么考虑的呢?是所有的外部接口都做,还是只做网口和电源口这几个重要口的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
2#
发表于 2015-4-8 15:12 | 只看该作者
顶一下

59

主题

242

帖子

1056

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
3#
发表于 2015-4-8 16:05 | 只看该作者
室外摄像机的防雷设计从几个方面说:& N* l  f, }3 ~4 @7 K
1、从研发的角度上来看,应该在研发初级阶段对所有的接口例如视频接口、USB接口等进行防雷设计,而不仅仅是电源和网口;然后做好产品后进行雷击和浪涌试验,再确定要不要所有的接口增加防雷设计。* N* p2 q, e- J# \/ p2 T4 H
2、摄像机基本是采用浮地的设计,所以在设计时一定要注意保护地和信号地的处理等,否则加上防雷器件比不增加防雷器件更可怕!
3 D6 ^) I7 `& N; V& b6 U欢迎拍砖~

59

主题

242

帖子

1056

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
4#
发表于 2015-4-8 16:27 | 只看该作者
转引百度:% S0 k' u% Y' r! @2 v
1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;
: q1 V, \0 C+ R/ \2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;1 o" q5 r7 c& c8 o' p7 ^6 i3 T" ~  L
3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电; ! o* I) e8 V9 d- t
4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;
$ J9 ?" G, q/ R1 w; D5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统重大安全隐患;