找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1165|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

!!求助PCB以太网布线!!

[复制链接]

26

主题

73

帖子

-8930

积分

未知游客(0)

积分
-8930
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-16 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟设计工控装置,由于设计需要,以太网走线在装置的机箱内走了大概30CM的长度,而且通过排针跨了三个板,最后的结果就是效果很差平均3个包就会错一个。  d7 [$ I' {1 H7 l, {
求助高手,不知道怎样设计才能达到最优,在中间加差分缓冲芯片会不会好一点,谢谢啦!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
2#
发表于 2014-1-17 10:53 | 只看该作者
你的以太网是fast ethernet=100Mhz还是Gigabit enernet=1000Mhz?
9 }% j" d; H$ l, s+ v( |3 v, h  P按理说即使是千兆网也不会因为30cm而丢包,肯定有干扰。0 V9 L0 D& U; F7 ?3 |
看不懂你的描述,最好画个示意图出来吧。

26

主题

73

帖子

-8930

积分

未知游客(0)

积分
-8930
3#
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:08 | 只看该作者
part99 发表于 2014-1-17 10:53
  ~! p" s7 Y" H  x0 m5 s你的以太网是fast ethernet=100Mhz还是Gigabit enernet=1000Mhz?% Z, t" C- @: j' }$ `
按理说即使是千兆网也不会因为30cm而丢 ...

# f5 {9 q  {# n2 B! Y2 r4 x7 L是百兆以太网
6 S/ P7 E7 H, I" H$ j" `示意图是这样的:
* Q. f4 E  W1 R: w$ [5 x8 [

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
4#
发表于 2014-1-19 00:16 | 只看该作者
PHY在哪里,变压器在哪里,终结电阻在哪里?
: ^) z1 p+ n6 F. E+ c9 d, ?( e/ W

26

主题

73

帖子

-8930

积分

未知游客(0)

积分
-8930
5#
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:09 | 只看该作者
PHY在板1,集成在控制器里,剩下的在RJ45那里

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
6#
发表于 2014-1-20 09:32 | 只看该作者
从PHY出去的差分线,经过板2和板3的排线,总长度30cm,应该没问题。(何况你的是25Mhz)3 o6 t& e, n/ L/ M; m0 g! n& k+ E7 P
具体排查,排线是否隔离好,(3S),终端的电阻电容是否匹配好,PHY的Rset有没有设好。
" B9 ^4 E' F8 ~( Y2 x( \% y最好上个原理图看看,或者有没有示波器量到的数据。

42

主题

152

帖子

804

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
804
7#
发表于 2014-1-20 14:01 | 只看该作者
v1 o! e$ ^$ B%

1

主题

38

帖子

705

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
705
8#
发表于 2014-1-20 16:56 | 只看该作者
可能是接插件的设计导致干扰增大,3快板卡的接地仔细检查一下,最好检查一下地的纹波。差分线周围的干扰源一一排查。丢包问题不好定位,或许丢包和硬件都没关系,是你的Switch配置有问题,可以和底驱、软件的人一同排除。

26

主题

73

帖子

-8930

积分

未知游客(0)

积分
-8930
9#
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:09 | 只看该作者
大家好,那个问题之前一直没有理,装置也拿出去试用了,只是没用到前面板的网络。直到最近改板把网络变压器移到板1,重新做了板就奇迹般的OK了,不解。5 `( O. c4 H- W4 d9 O+ D& q5 @3 a2 f
照理说这样不行呀,难道是因为,用1:2的网络变压器提高了电压,抗干扰能力强了