如何关掉“Route Keepout”层中的“K/V”短路而保留“K/L”路?【已解决】

[复制链接]

46

主题

183

帖子

1821

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1821
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-26 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 长天落彩霞 于 2013-8-27 14:39 编辑 ( v( y) M1 e/ m$ u9 G
# V: s2 ?% R& A9 u4 i
如何关掉“Route Keepout”层中的“K/V”短路而保留“K/L”路。当线走过"Route Keepout"的SHAPE时仍会有“K/L”短路,面VIA打在上面不会产生“K/V”短路。& {& V0 C, S$ r1 f" P/ o
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

38

主题

309

帖子

3230

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3230
推荐
发表于 2013-8-26 17:37 | 只看该作者
在这里

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sinsai + 2 赞一个!

查看全部评分

46

主题

183

帖子

1821

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1821
3#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:33 | 只看该作者
xfcy 发表于 2013-8-26 17:37( \' b. _3 y' v0 r* X9 I+ [. \+ i. M
在这里
7 \+ t. ?- U9 W$ A* V4 G8 t1 x7 A
谢谢啊!~终于解决了{:soso_e154:}

5

主题

205

帖子

509

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
509
4#
发表于 2013-11-23 19:22 来自手机 | 只看该作者
学习了

21

主题

238

帖子

469

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
469
5#
发表于 2014-12-1 11:00 | 只看该作者
xfcy 发表于 2013-8-26 17:37
% R' C7 V, q1 c: T在这里
, h* S" o& z% i5 ^" w/ `
能否只设一种信号呢。; D+ t; L6 D3 b( Y# s8 Y6 M; G
比如我设了个SHPA,只想铺地网络。允许地孔。其他不允许。
0 m, g) Z4 P) `2 k/ G应该如何
3 ]1 V( P( O! }' F

38

主题

309

帖子

3230

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3230
6#
发表于 2014-12-1 12:45 | 只看该作者
lrlshina 发表于 2014-12-1 11:00
0 H+ I$ [5 b6 `( j$ W% a能否只设一种信号呢。+ X1 {% N3 l. m4 J6 _1 B
比如我设了个SHPA,只想铺地网络。允许地孔。其他不允许。, L+ A3 G' m, h9 k6 d) ^- @
应该如何

+ n4 t- u$ m: @7 b' S; L8 S设置GND VIA的NO_DRC属性,其他网络的VIA不设置。这个方法有点麻烦。找到好法在发上来。
3 B9 P5 N" H& N& C

21

主题

238

帖子

469

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
469
7#
发表于 2014-12-1 16:58 | 只看该作者
xfcy 发表于 2014-12-1 12:459 N& @* i- e$ J! {0 }& b+ v
设置GND VIA的NO_DRC属性,其他网络的VIA不设置。这个方法有点麻烦。找到好法在发上来。

' G" X' {& a8 K3 l只能选中已打在地线上的孔为NO_DRC。这样似乎还是得靠人为的去检查。
: b: V: U+ ]) l9 c! x- l
! q+ b* _: r6 r, x& B

38

主题

309

帖子

3230

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3230
8#
发表于 2014-12-2 09:08 | 只看该作者
lrlshina 发表于 2014-12-1 16:58
# v" `. S% V: d6 v/ I6 i只能选中已打在地线上的孔为NO_DRC。这样似乎还是得靠人为的去检查。
# y+ o5 ^4 g; [8 ^0 q4 S
设置一个GND VIA的NO_DRC属性,copy该VIA时会保留这个属性,做到所有GND VIA都是由第一个COPY出来的,那么via keepout 区域则没有GND VIA的DRC ,其他网络的则会显示。