找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1480|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[仿真讨论] 请教一个有关485通讯接口的设计问题

[复制链接]

6

主题

28

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-15 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我知道在AB之间跨接一个120欧姆的电阻是防止信号反射,那分别在AB线上串接的20欧姆电阻是干什么用的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

5

主题

120

帖子

699

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
699
2#
发表于 2011-6-15 21:13 | 只看该作者
一个简单的理由是接口的短路保护

1

主题

11

帖子

-8970

积分

未知游客(0)

积分
-8970
3#
发表于 2011-6-16 11:30 | 只看该作者
限流及阻抗匹配

6

主题

28

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
4#
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:42 | 只看该作者
huzhongmoshui 发表于 2011-6-15 21:13
' \5 O0 g1 z+ n! B' P( ?% ?4 c一个简单的理由是接口的短路保护
! @2 J* Q1 Q/ a* _6 x, `
短路保护?不知道我这样理解对不对:" |& y/ z+ h. y' h# m- O0 h
是指485网络上任何一台设备,AB线短路后不至于引起其他设备485通讯故障4 h/ b* x- j% m% w4 C1 J
( C. X9 ~8 A+ A& w% w6 J; i" g
但是,这样有用吗?如果网络里真有一台设备485线AB短路了,那么在串了两个20欧姆电阻后,就相当于在AB线之间跨接了一个40欧姆电阻,这样难道不会影响其他设备间485通讯?  Q% x! N# }: h5 y6 v5 |

23

主题

374

帖子

2184

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2184
5#
发表于 2011-6-19 20:12 | 只看该作者
防止外部干扰直接冲击IO吧,我觉得是这样,不一定对。
250 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码

5

主题

120

帖子

699

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
699
6#
发表于 2011-6-20 10:04 | 只看该作者
总线短路了,你还想通信?接口保护是指防护485接口芯片不至于因为接口短路被损坏) \  ~9 B3 e9 g. ?( H$ s

1

主题

22

帖子

-8977

积分

未知游客(0)

积分
-8977
7#
发表于 2011-6-20 18:12 | 只看该作者
限流的,阻抗匹配来说,速度这么慢,也无所谓了。

2

主题

9

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
8#
发表于 2011-6-24 22:31 | 只看该作者
限流及阻抗匹配和速率没有联系的,低速率的也要进行限制的哈,不然长期SI不好会导致内部保护管子失效。

2

主题

9

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
9#
发表于 2011-6-24 22:35 | 只看该作者
另外理论上一般来说进485之前会有防护电路,电阻也可以使残压通过防护电路倒地而防止残压直接冲到485端口去

0

主题

54

帖子

251

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
251
10#
发表于 2012-11-12 21:02 | 只看该作者
thouphone 发表于 2011-6-24 22:31
% P' ^# V+ o! I+ G限流及阻抗匹配和速率没有联系的,低速率的也要进行限制的哈,不然长期SI不好会导致内部保护管子失效。

6 O& R$ |/ z) T9 _5 g2 e8 O9 g7 d! ?是的,阻抗匹配是与通讯速率无关的,串电阻应该是防止该节点出现故障时影响其它设备

0

主题

6

帖子

14

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
14
11#
发表于 2012-11-20 15:55 | 只看该作者
谷水 发表于 2012-11-12 21:02 1 E2 b$ E9 L$ k! o% p+ Z% D
是的,阻抗匹配是与通讯速率无关的,串电阻应该是防止该节点出现故障时影响其它设备

$ a! ^1 H6 W7 t+ ^" P+ r) V9 ]同意!!!!!!

2

主题

60

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
12#
发表于 2013-3-2 12:33 | 只看该作者
防止外部浪涌残压保护芯片的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-12-23 20:28 , Processed in 0.060889 second(s), 31 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表