过孔问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

8

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-10 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问一下各位高手,如何单独设置一个过孔的大小,我每一次设置时都得统一改过孔,而不能单独改一个,我用的是2007的。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

19

主题

510

帖子

3103

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3103
2#
发表于 2011-5-10 22:33 | 只看该作者
在布线之前设置好via的类型呀

21

主题

237

帖子

418

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
418
3#
发表于 2011-5-11 09:13 | 只看该作者
你不能重新建一个VIA嘛,然后再试

1

主题

2

帖子

8

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
8
4#
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:10 | 只看该作者
我试过啦,不行啊,一按OK,就问我要不要统一改。

4

主题

346

帖子

3518

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3518
5#
发表于 2011-5-11 21:59 | 只看该作者
在左边的VIA列表下方点Addvia 新建一个via  再设置参数