找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 23|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?

[复制链接]

551

主题

1470

帖子

3万

积分

EDA365管理团队

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
39479
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-18 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到这个题目,我们首先要了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。主要表现在以下几个方面:
0 S$ V4 W, C& G) z5 I3 b7 K# h

' o# ?0 P, ~# i. C7 ]9 |' F. u
1 w5 |- n1 p3 ]& k6 D4 C使得保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件;" i& P# l% v, s5 w; W
                                                                                                     
; {; D* ?$ k3 S5 \. G9 F' A影响计量装置计量数据的准确可靠,计量装置的电压量既是电度计量的一个基础电测参数,也为某些计量表计提供装置电源;6 B* ?" i3 p! m; }
影响测量电压量的准确监测,使对电压量的运行监视失去可靠依据。
  x/ E5 |3 u1 H7 ]! g( A
4 [9 c( N  Y8 x: p- `9 G5 q* D" C

1 d( N' u3 W9 N- @PT断线的特点PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT二次回路的电压异常。
: U4 m. B/ `  kPT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有电压。
5 `- F% {8 Q5 F1 J- U) R" DPT二次侧断线时,PT开口三角无电压,断线相相电压为零。  b; `4 L: l( \- u8 L

3 ^5 I% Z% r3 v% o( a% L

' K+ b5 `& `  s8 H, Q6 Q  T' g2 r# a* N& f* l7 T- F( \( ]$ t

' u$ i. ?( l- f- m  sPT断线需要注意的情况
0 z! i8 u( c& M! z5 K% k# @在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点:! ~0 I3 G$ B- T1 X9 o+ I
接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高根号3倍,而三相中的负荷电流和线电压仍然是对称的。因此在中性点不接地系统线路保护装置中,PT断线的判据应该能够区分单相接地故障和不对称断线。2 \0 y0 \5 A; {1 c3 p. I- D

8 f. T: X- `9 @, m, Z" Y* |8 @, S

- A1 M1 [) a2 z+ e

! h2 `4 y4 c' Q- c+ O1 x% G, ~1 l" C5 d3 N5 |+ G
PT断线的判断依据PT三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同,都是按照三相无压,线路有流进行判断的。而对于PT不对称断线,则不尽相同。
9 L) j- Z" @% k* y- Q" S2 S1 x' \几种不同的PT不对称断线判据 目前,国内厂家对于PT不对称断线的判据各有不同,以下述的三种判据为例:
5 {% _, [4 c3 {0 M0 S, k% e判据一:负序电压大于8V。) \8 i3 J7 H$ m" ~. H  k: ~
该判据是利用PT不对称断线时,存在负序电压,而单相接地故障时,负序电压为零的特点来进行PT不对称断线的判断的。 
6 S, d8 C8 K, M+ l9 G6 F0 i9 s, L判据二:三相电压的向量和大于18V,并且至少有一线电压的模值之差大于20V。  _& V% ]! J/ x$ i; u% F; T
三相电压的向量和大于一指定值(18V) ,是不对称断线的主要特征,“至少有一线电压的模值之差大于20V”,用来考虑在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线。
& d, Z: @/ O+ A& N8 f判据三:存在一线电压的模值之差大于18V。该判据同判据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT不对称断线的判据,并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。% |! {- ?! X& ?3 T2 Y) p: [9 L
* n3 v" x% p: n) I. {; D

* @  W( E4 |) u: {& T- ]$ I, O
6 S% z5 X: ?1 \+ oPT断线故障的处理方法对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:0 M0 @$ t! A$ \3 x
(1) 根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;
8 J2 A$ {3 [7 N% F, ~3 A(2) 检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因并立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;
* E9 q: x6 R8 E8 M9 a- v(3) 检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。* [" |! Y/ c2 H% ?# ?
对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理:
( l4 t$ r7 `. r( g$ O4 y5 O0 x' n4 e(1) 立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;
% m6 s& [* c; R8 l2 k(2) 查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。如不能消除开路,应考虑停电处理。
$ V# e! B7 I% X: {# c

2 c$ C3 W% u5 U! y1 f0 r1 @$ X0 }5 V5 n8 Q) W  @
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-21 21:31 , Processed in 0.059071 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表