找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 257|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于数字地、外壳地怎么连接一起。

[复制链接]

32

主题

122

帖子

607

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
607
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-29 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
抛砖引玉,最近在做一个项目,主要是485组网控制照明。由于照明灯是铁的外壳,而且之前的前辈画板时并没有把数字地和固定孔分开,固定孔直接连接到数字地上面去了,导致把板子装在带铁的外壳上面去,布置到现场后出现485通信不正常,连接5个从机整个网络就瘫痪了。我们做硬件都会经常遇到外壳是金属并且与大地连接在一起的状况,各位大神都是怎么处理这种数字地与外壳地的关系。我有用过高压瓷片电容隔离,但是并不知道有没有效果,因为没有去测试过,也不知道怎么去测试。
, A9 B' k7 ~3 s8 L6 X) m4 n* ~! z) k
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

33

帖子

70

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
70
2#
发表于 2018-1-30 10:18 | 只看该作者
这样单点接地应该有用吧。求大神。

2

主题

249

帖子

1305

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
1305
3#
发表于 2018-1-30 10:31 | 只看该作者
原理上加高压电容是可以的。接下来的PCB设计要好好做下隔离和安规!

2

主题

249

帖子

1305

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
1305
4#
发表于 2018-1-30 10:49 | 只看该作者
而且485信号得按差分线设计

点评

虽然485是差分信号,但是一般我们都会在总线上用上下拉电阻来代表数据1,所以我觉得即使是总线还是和数字地有很大关系的。  详情 回复 发表于 2018-1-31 08:59

32

主题

122

帖子

607

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
607
5#
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:59 | 只看该作者
sunshan 发表于 2018-1-30 10:49+ y. N' |) [7 f, N' h/ c' G% S/ M
而且485信号得按差分线设计
, n" s' M; {7 m
虽然485是差分信号,但是一般我们都会在总线上用上下拉电阻来代表数据1,所以我觉得即使是总线还是和数字地有很大关系的。
* }3 x& V3 _; q; i/ d! n/ M. h

1

主题

13

帖子

28

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
28
6#
发表于 2018-2-1 09:57 | 只看该作者
485AB,分别对地加TVS或者放电管。485的数字地可以加电容和机壳地链接,不过最好还是加隔离,前段数字地通过电容接到机壳上!

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
7#
发表于 2018-2-22 16:05 | 只看该作者
常用高压电容和大电阻并联吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-26 22:41 , Processed in 0.056942 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表