一、用户背景简介
神华四川能源有限公司江油发电厂始建于1958年,是神华四川能源有限公司全资分公司。厂址位于李白故里江油市,距离江油城区3公里,东邻宝成铁路,西临涪江,厂区占地面积近200公顷。江油发电厂作为西南地区出现较早的火力电厂,先后经历了四期建设工程,第一期工程为2×12MW机组,已关停;第二期工程为4×50MW高温高压机组,已于2006年底关停;第三期扩建工程为进口法国ALSTEM公司的2×330MW火电机组,先后于1990年和1991年并网发电,年均发电量约25.8亿kWh。江油发电厂主要负责两台330MW机组的生产、运营管理,同时负责神华巴蜀江油燃煤发电有限公司两台300MW机组的生产、运营管理,全厂总装机容量1260MW,固定资产60多亿元。是四川电网主力发电厂、四川电网220KV、500KV重要的电源支撑点。
: j) a' q3 e' m% l) h1 s0 ^3 c7 s) T. c, t
3 I- A- c: `3 R/ Y+ @/ C1 ~6 X二、项目改造内容
* F) s' F- B- I2 h8 G! H& s5 j
鉴于现有的拖缆系统控制电缆抗拉强度低易拉断、电缆长期裸露在外,工作环境异常恶劣,现场粉尘度高,磨损和腐蚀很严重,绝缘遭到破坏,极易造成安全生产事故。同时经常大量地更换有关电缆又造成每个季度的更换费用达到数万之巨,维护起来非常困难。若导致生产停顿,则会给发电企业和用电企业带来更大的损失。
现要将3条卸料车生产线的信号传输全部改造为无线信号传输装置。取消卸料车现有的拖缆,安装三套无线传输装置,主从站分别安装在输煤程控PLC就地远程站和119CX、219CX及005CX卸料车上,满足卸料车与输煤程控PLC系统之间信号交换的需要。
% v6 _, |5 A! R- S! v8 i
; q" O& U8 n6 S
三、现场环境
每个系统的通讯距离都在300米左右,没有障碍物,但现场干扰较为严重,需要考虑到无线传输装置的稳定性和技术支持等保障。
9 G# M1 w8 [- R( ]+ B$ d& ^
% x) y7 K0 v( m* D$ C ?, i四、无线通讯方案设计
% V; G3 h! b3 H' T3 ?5 x
119CX和219CX卸料车系统无线装置设计与安装:
6 k6 X0 T. K0 C K! N- h在考虑到DI和DO的点数在不低于20%裕量的基础下,将采用两组DTD122HC-88 双向8通道无线通讯终端作为该装置核心,最后每套装置将提供16路输入+16路输出控制信号。
在现场安装中,由于119CX和219CX卸料车的PLC控制柜是并排放置在一起,并且119CX卸料车PLC控制柜的输出信号分别在PLC05-1和PLC05-2柜子中。因此119CX和210CX卸料车的PLC控制柜端的无线信号传输装置被上下放置在一起,便于接入PLC控制柜中的信号。
+ N8 |% C& C E) ]
现场图片▼
119与219卸料车现场方案图片 ▼
% d- K2 _6 Z3 _$ R5 `4 ^% D005CX卸料车系统无线装置安装及设计:
& ~5 J2 b& `. L! r# O005CX卸料车系统的需求及工作原理都与119和219卸料车的原理相似,唯一区别在于输出和输入的信号变少。这里省略005CX系统的方案。
西安达泰电子有限责任公司 卸料车无线传输装置 电厂改造 卸料车无线方案 plc无线通讯 无线通讯实例 DTD122H
7 W! U4 Z& z1 i+ ~0 R0 ~6 R
# B0 I! [3 Q( e7 K4 w五、发电厂卸料车无线信号传输装置简介
DTD122HCY多路开关量无线信号传输装置采用工业标准防水机箱底板,不锈钢防尘防爆外壳。该装置将智能控制器管理,无线数据终端与信号采集处理系统相结合实现卸料车的无线远程控制;提供多路无源触点信号输入和远端继电器常开触点输出;该装置是成对使用的,由于是双向信号传输,因此该装置不分收发。使用过程中不需要二次编程,也没有运行费用,设备维护简单,帮电厂解决卸料车工作成本大的问题。
/ k8 `5 w/ v: S8 E& b
# @- Z3 K2 c ]7 d; T) A. h- {8 {六、选择西安达泰无线通讯装置的原因
8 |) W. ~0 Z2 Q4 Y8 f3 w) v
1. 节约生产成本5 H+ d" k, T0 i0 b; \( o( w) j4 {
原来三条输煤生产线数千米的拖缆被拆除,免去了一年多次更换拖缆的费用。
无线传输装置自身功率仅有数十瓦,每年电费将节省近数万元。
" @ V9 r6 H* p1 h# O
2. 提高生产效率
- K6 h) r( U7 [) j7 H3 Z: S' _) d不会因为更换拖缆而搁置生产线
不用担心现场因粉尘较多造成的信号不稳定的情况出现
西安达泰专注工业无线通讯15年的经验+严格的生产工艺和出厂检验+一批具有丰富经验的工程技术人员的技术支持,为装置的可靠性运行提供了强有力的保障
H
3. 大多数电厂的选择
" c) S. V# H; ]! @! x西安达泰的无线通讯产品,已应用在国内外多个电厂。运行稳定,形成重要口碑优势。
以下是部分电厂用户应用实例:
◆ 湖南益阳电厂,泵房到控制室混合信号双向传输,500米,2016
◆ 滨州魏桥电厂,卸料车和PLC的无线通讯,3公里,2015
◆ 西安渭河电厂,堆取料机无线监测,2公里,2014
◆ 宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里
◆ 贵州省黔西中水发电厂,分散式机械故障监测,500米
◆ 中国东方电气集团有限公司,两台PLC之间的无线传输,1公里
◆ 华能临沂发电有限公司,蓄水池无线控制水泵启停,3公里
◆ 陕西渭南热电厂,蓄水池水位监控及遥控水泵启停,3公里
◆ 大唐彬长电厂,蓄水池遥控水泵启停,2公里
◆ 广东云浮发电厂,厂内水池水位监测,500米
◆ 巴基斯坦电厂项目,分散式机械故障报警,1公里
◆ 华润电力贺州公司,电力仪表到DCS系统,200米,2016
◆ 华润电力投资有限公司河北沧州分公司,卸料车PLC之间无线通讯,600米,2016
◆ 华润电力湖北宜城分公司,多点信号传到DCS系统,2公里,2017
◆ 大唐保定热电厂8期工程改造项目,PLC之间无线通讯,500米,2017
◆ 山西大唐国际临汾热电厂,现场多个仪表无线485组网,50米,2017
◆ 太原市汾源供水设备有限公司,台达PLC和台达触摸屏的通讯,50米,2017
◆ 国电投朝阳燕山湖发电有限责任公司,两台水泵与组态王之间通讯,500米,2017
◆ 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司,开关量信号无线通讯,500米,2015
◆ 大唐株洲热电厂,仪表信号无线通讯,1公里,2014
◆ 国电怀安热电厂,双向水位水泵控制,5公里,2014
◆ 国点福州江阴发电厂,卸料车和PLC无线通讯,200米,2014