通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
. V! M9 H& G2 Z. r- }
: w$ d, s8 [+ N1 O4 w) j% x' J4 C 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
& u0 x0 P$ w @5 X5 N: L5 d T! H2 @( l- O2 K
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。
4 r1 W/ ^; _ b8 ?& t. j1 R( l3 k [, Z& p r. x; _
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。8 R, e, b, X2 T ?; r) ^
; _4 O9 }+ @9 D0 {2 k, g, y" _ 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。3 a: I' h6 P/ J u3 i4 f* P1 B P
# ~1 m6 \" U1 b; E& L! r2 W 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
& b [& ]$ e. Z/ H6 E4 h$ r
0 {7 y% Y9 b& G* W 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;
, ~5 R) X1 l; ~: W/ `, T- U2 b. [( [9 K$ m& c
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;4 K; ^4 A' r, C/ D2 z
+ _/ F9 N: q2 ]9 F( G1 D
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
- O2 Z! o7 ~9 m1 z ^
6 {9 | v. ~4 E6 K7 J6 C X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:$ K8 R* O% H, }3 B
|. i1 m# _, b; P0 K* J 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;
6 [, H9 i( ~3 u1 y4 v( ? Q- E3 Z* P" q0 g1 F/ Z
2. X2耐高压小于等于2.5 kV;5 F& L! `; D6 Z, t7 C+ p
$ \* v _( P' i- b* n1 Y; ~4 f
3. X3耐高压小于等于1.2 kV: S# o8 D; H1 q$ x. } t+ ^- {
! |5 X" ^& Z. U3 }
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)/ U9 r8 X* e1 v
* G( h& A1 ?" m( ^" K
1. Y1耐高压大于8 kV;- T* O1 r* M! G! }8 i( w
, E% G2 W# W6 P" M
2. Y2耐高压大于5 kV;- v. k0 g6 ~4 z
$ M) A9 O1 q/ q& e1 E% U
3. Y3耐高压 n/a5 _) J/ m6 n1 j2 m8 L# F) C
* o+ W2 w' r" T5 C: S 4. Y4耐高压大于2.5 kV2 d# I2 Z8 S* `/ I% ]
1 F P- b! O% k4 V" Z5 S
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。$ O. v, ^, x0 u% m$ P6 b& i6 [
" M1 H3 P0 A9 G7 e1 [
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。& s4 W# x" l9 _0 J9 l) H1 l
2 T! v$ { s7 _ X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|