1.  两种地混一起了,建议分开螺丝孔单独接磁珠。
  d* G, M. P: T, ?$ `& _! e 5 x5 P$ H- [4 p$ b
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

34

主题

434

帖子

7474

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
7474
推荐
发表于 2017-8-7 15:35 | 只看该作者
jiache 发表于 2017-8-7 15:304 f4 G( a$ {. i2 g  T
意思为,原信号线参考电源平面,此电源平面有分割不完整,将信息用过孔换层,改为参考地平面。这样理解对 ...
3 h# K, Z- z, e: F2 w+ i
第6层的线跨了第7层的平面,如果第7层分割的电源平面与第4层完整的电源平面互换就好些.

0

主题

47

帖子

205

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
205
推荐
发表于 2017-8-7 15:30 | 只看该作者
pcb 发表于 2017-8-7 15:20* W# G+ C6 h, W
不完整的电源平面尽量靠地平面.
; Q8 p' q( b, c. H& k
意思为,原信号线参考电源平面,此电源平面有分割不完整,将信息用过孔换层,改为参考地平面。这样理解对吗?谢谢。
+ L* t: H% w  K! _" M

0

主题

47

帖子

205

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
205
推荐
发表于 2017-8-7 15:39 | 只看该作者
pcb 发表于 2017-8-7 15:35
& x4 j2 H7 j9 A第6层的线跨了第7层的平面,如果第7层分割的电源平面与第4层完整的电源平面互换就好些.
0 q' T. A0 b, R0 U
懂了,谢谢。3 T8 T& O. e0 m- W* g4 t

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
2#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:22 | 只看该作者
2.  磁珠移到有线跨分割处
! p' a' m3 W& o9 w% j5 s ' m; G( T& f! O% E1 z# @

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
3#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:22 | 只看该作者
3.  跨分割." p) T- ?- S# u7 T' D' m3 D

& K" l( ~9 x5 H  U+ P( V

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
4#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:23 | 只看该作者
4.  跨分割建议叠层互换.
5 c- m" y" s' H& B! L 2 r0 h' ]. m* N3 {% N+ V  V

点评

本人小白,这个没看懂,烦请再解释下,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:12

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
5#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:24 | 只看该作者
5.  器件没有钢网.
1 d0 ^- b" {5 Y. [ % M! h5 j8 y+ H$ e# e# a! h

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
6#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:24 | 只看该作者
6.  电容中间不要穿线.: W# v8 e$ ?* T
6 w2 w8 M- o1 M+ Z3 a0 i. C

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
7#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:26 | 只看该作者
7.  串口电容走线建议加粗.
5 p9 w& }# o3 s % ^! J6 n' B" _1 j/ Q

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
8#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:27 | 只看该作者
8.  变压器前后做隔离,中心抽头加粗。
& k7 p6 W/ a3 c- R8 G: |
+ B3 q+ U: I3 q$ L0 p) W6 ?

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
9#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:27 | 只看该作者
9.  电源走线加粗.7 Q+ i5 }3 d' g
4 W  ]- ^6 @9 T) _

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
10#
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:28 | 只看该作者
10.  内层平面对齐金手指.
/ K0 {( \8 O8 o+ t6 ?/ |5 H , p( i0 R/ P: i  L$ I

214

主题

642

帖子

1658

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1658
11#
发表于 2017-8-7 14:58 | 只看该作者

7

主题

133

帖子

564

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
564
12#
发表于 2017-8-7 15:10 | 只看该作者
建议检查一些SI方面的问题。

点评

pcb
10. 内层平面对齐金手指. 这类就是SI方面的了. ;  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:26

0

主题

47

帖子

205

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
205
13#
发表于 2017-8-7 15:12 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-8-7 09:23
8 ?+ D2 F' Q. ~5 K4.  跨分割建议叠层互换.
" J- i+ M9 A% a& r9 j
本人小白,这个没看懂,烦请再解释下,谢谢。
0 D; e& F) ^+ R: |5 Q2 _; A

点评

pcb
不完整的电源平面尽量靠地平面.  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:20

34

主题

434

帖子

7474

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
7474
14#
发表于 2017-8-7 15:20 | 只看该作者
jiache 发表于 2017-8-7 15:12
8 O+ G- z( V7 T( ~1 G+ Z3 l本人小白,这个没看懂,烦请再解释下,谢谢。
0 n3 R3 Q4 F2 o. P9 e' d
不完整的电源平面尽量靠地平面.) s: H+ g0 |6 o+ B4 Y+ A2 u8 L9 C0 x

点评

意思为,原信号线参考电源平面,此电源平面有分割不完整,将信息用过孔换层,改为参考地平面。这样理解对吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:30

34

主题

434

帖子

7474

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
7474
15#
发表于 2017-8-7 15:26 | 只看该作者
lxz0708 发表于 2017-8-7 15:10
4 o9 X7 u4 V1 \/ [1 T# S8 o建议检查一些SI方面的问题。
0 k; d4 `* s. |9 C* W
10.  内层平面对齐金手指.
% N" W' S& L# F9 O% @1 C这类就是SI方面的了.
) O  ~- @1 l8 b7 Z;
! W5 y: @# l* N' V, H1 B7 ~
0 c' N; A5 Z5 }0 P( n: h! i3 j

3 F& h/ N, S  d8 w- X* y. v
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-27 15:13 , Processed in 0.078544 second(s), 44 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表