一、方案介绍 本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2,
1 I% P1 i+ z* a; N, F2 d 采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。
) q8 x8 @2 ~6 H FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。5 e3 j& X }( P, p, m6 ~
三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换,
2 r/ y9 {' z: S. |; d5 s" }* O 其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。, b( V3 H& x3 W' R" t+ a1 l; {# i6 |
数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。
4 ~' }$ |8 s; X! j# N2 R N, w 但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,
# ~& ^/ J: Q+ ^% G/ ~ 在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。
; `5 E6 B7 Q1 C5 I! H5 K; l$ K 【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块)
4 F8 T+ @- b/ O0 Y4 H8 g 【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)9 ~1 P* q7 P% f. O
【测试环境】:如下图: 二、PLC程序说明 将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。; t( h! u' w" ]1 D
这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。
& F$ ]3 J* @, b2 V& R- C3 @ 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。- _0 Y+ R9 X) Z! s6 F. m% Y! c
N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。# d! u4 D. y; q$ M6 ^( q( K
3 q9 O1 s4 j; [6 W* ^* o+ l
三、主站程序说明 N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。. n* _# g$ g: k L3 c
四、从站程序说明 从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。7 N- Y7 m$ r2 { `, \1 A; W
按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,
" i2 b2 o8 Z) k7 \' G5 o A6 ? 一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。