一、无线PPI网络组成
j" g3 r9 f% R 在实际系统中,人机界面与PLC不在一起,中心计算机一般放置在控制室, 而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几公里。 如果 布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
+ k- p& |/ L7 C+ y% A' f; E; x; `. ?/ P; p! [3 y7 b, B
西门子PLC专用无线数据终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、智 能仪表等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的 低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。 DTD434M工业级无线数据通信终端可以直接替代RS232\RS485等传统有线方案,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高难题。
6 e P7 [ v8 ]+ a7 Z4 i 二、Smart Line触摸屏做为PPI通讯的主站 (1) 安装触摸屏软件 (2) 创建测试画面 (3) 创建通讯连接 (4) 选择设备进行传送 (5) 进入触摸屏运行状态
0 y* m w0 w$ p H0 w: ? 三、西门子PLC实现PPI从站 & { R% B' B& O$ n2 t: X
(1) 测试IO: 当触摸屏上的M0.0按键按下时,Q0.1立即吸合,同时Q0.1的状态返回到触摸屏上; 当PLC的I0.0-I0.3接通时,触摸屏界面上的I0状态灯也同时点亮。 (2) 设置从站通信端口参数: 从站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1 (3) 下载S7_200测试程序:下载这个S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。 + Z2 b P. s) u! D k+ {% i& y/ D
本方案附件 ; k( o: R/ c" |: B/ ? s0 [$ }& [
(1) 西门子触摸屏SMART700-V3无线通讯程序 (2) PLC测试程序S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp (3) 西门子Smart触摸屏与S7_200 的无线通讯实例.pdf (4) 西门子专用无线数据终端DTD434M使用说明.pdf 0 _4 Y$ j, E% }- s
6 v& B2 y+ [ j# K2 |$ H |