在做新的Symbol时,添加了Value特性,但是在输入值时总会弹出图中错误,哪位大侠知道是什么问题?' B* ?' S5 A0 S. X# O
5 Q6 m/ G+ M; m/ K2 L5 @8 y* ~3 }& D

无标题.jpg (154 KB, 下载次数: 0)

无标题.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

16

主题

434

帖子

5192

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5192
3#
发表于 2016-6-2 22:56 | 只看该作者
Muhaha……和我一样;/ I+ b2 G$ H2 l7 e9 G

: g* \+ {  |8 V+ T9 W% ~' @: J  F这个Value值,可以通过Central Library Manager(VX里叫 xDM Library Tools) > Tools > Property Definition Editor看到,format是real,根据文档的说明:Real — Real numbers only,只能填数值;
, d' E  [/ B# B/ n$ q; D- [  N' w" N) @8 ]/ K; R; Q+ z! Q# W
大概是EE7.9的时候,对Value值还没什么限制,但我记得我在7.9.5版本遇到了这个问题;
$ o) l. G# G0 h7 b7 t" s
2 [7 e0 _8 A( [1 w4 s/ F+ d不过,在VX里,新的Symbol Editor是xDX Designer,在那里编辑Value不受这个约束。
2 i: p9 @% T+ o/ D' D, U( b$ l" ?" \, `+ R: c% }
制作原理图时,可以手动修改Value,但那是Part的Value,是在Part Editor里定义的,而非Symbol的Value。