当电信号传输的距离L大于波长λ的1/20时,也即是输电距离大于300公里的时候就要当做传输线来距离,这个时候要考虑阻抗匹配、反射等等问题。6 [0 a/ [9 }* V5 B# w; X5 p1 R. P
传统的输电距离在300公里以内的自然没有什么问题。今天看到一个新闻 “2016年1月11日,准东-皖南(新疆昌吉—安徽宣城)±1100千伏特高压直流输电工程开工建设。这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。
  a# @  `2 n( G* x& Y. b. h) P2 p  l" W# {" {' J
- J: K+ t$ Q- R% ]- i* F
那么问题来了:这么远的距离(大于 300公里)肯定要考虑阻抗匹配啊,难道也要接一个什么终端耗能电阻来降低信号反射吗?' Y& l; h% C7 u3 Y8 g9 e) W4 G

0 t0 b. T' k/ I8 e* {
% `* A+ @5 w+ Q6 Z3 D9 l
9 K' V: k9 Z0 ?. |* H- S
6 U- _3 H* C) h4 d1 h) |. t+ \/ \& u" d5 P  g
" w2 D0 i& {- u" t6 }& n- n
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
2#
发表于 2016-2-18 14:54 | 只看该作者
首先,信号考虑反射是主要针对低功率逻辑判断来说的,市电高功率传输的电源功率需要判断什么逻辑?什么逻辑需要用那么大功率来做判断?为什么要用那么大功率来做判断?5 D9 z0 r$ p+ S
其次,传输线阻抗,50Hz/60Hz的信号传输的时候阻抗是多少呢?理论上因为Hz级下导体的阻抗远远小于介质的阻抗,传输线阻抗应该为无穷大。既然如此为何还要做什么终端匹配?传输线和导线不是等同的。这种频率下考虑的是导线阻抗的损耗,而不是传输线。
: L- i" |/ Z' f9 p  k+ v
+ j8 O8 `* A6 w+ [. K+ R" T
  ]% r* t; P' j8 t2 j  N) Q举一反三是好的,但我觉得不要生搬硬套。一个学科都是有一定的局限性的。
! m; U) ^, q0 U  \  J

点评

高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造成电气击穿。阻抗不会无穷大吧?我估算下来600欧姆左右。  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:37
新年伊始,稳中求胜

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
3#
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:37 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-18 14:54/ Z. _; x- H0 L/ A
首先,信号考虑反射是主要针对低功率逻辑判断来说的,市电高功率传输的电源功率需要判断什么逻辑?什么逻辑 ...

0 p" s# x  N1 ~9 _* ~* O/ F高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造成电气击穿。阻抗不会无穷大吧?我估算下来600欧姆左右。
* G0 Y$ f  K6 D# h

点评

600欧你是怎么算的?Z=V/I,V达到上千V,电流直接从火线耦合到零线几乎为0,怎么能得出传输线的阻抗为600欧???? 击穿的问题,你忽略了一个非常重要的东西就是变压器和储能电容。何况这里不存在你所担心的发  详情 回复 发表于 2016-2-18 21:22

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
4#
发表于 2016-2-18 21:22 | 只看该作者
mosman 发表于 2016-2-18 15:37
* N$ |5 b- o$ l( [# K6 j" X  Q4 C高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造 ...
2 h+ f# B1 m* K3 s4 m
600欧你是怎么算的?Z=V/I,V达到上千V,电流直接从火线耦合到零线几乎为0,怎么能得出传输线的阻抗为600欧????
5 e+ p$ F' ~5 I  ^# `
5 E& d! e2 l' p& K7 H+ }0 g
+ k, o( t+ M) q- I+ O/ x9 O- ]击穿的问题,你忽略了一个非常重要的东西就是变压器和储能电容。何况这里不存在你所担心的发射。/ g, z, ~5 v( Z
; c& P8 g1 g) ]* q& A

8 o. D/ ?  H, r, m% e8 F# w: p5 y9 }+ @+ G3 k

3 C3 ]0 Z/ y) U" e3 a9 I# p* C4 y6 p; w; Z4 \# [" u$ C! f
& q) z) |- `1 B, a8 d

( _* P0 y: U- z) X5 A8 s  S8 ?
新年伊始,稳中求胜

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
5#
发表于 2016-2-18 21:45 | 只看该作者
本帖最后由 cousins 于 2016-2-19 08:43 编辑
2 b) ~" h' a$ J; [! s2 |6 I
: k" @* x; g0 K再次补充:电源是电源,信号是信号。, V4 D+ b3 o0 Q7 V7 w7 b2 Y8 n4 ?
你用电磁波传输的概念去偷换低频电流传输的概念本身就是错误,我陪你以信号的方式去分析电源只是想告诉你,即使你以信号的方式分析也是不需要考虑匹配。
0 x( u1 a- `+ E4 f1 d5 j6 R, k电磁波传输是以传输线的方式,而低频电流传输是以电子流动方向的方式。
/ d6 x& @2 I* u+ `7 ]) ^" z. x5 n5 F4 k0 l
那么多前人都将高频低频分开来了,音频、射频、高速数字、学科都有不同理论,请先想想为什么会这样区分,不要生搬硬套。, [; c+ k# j: I  `9 C' y4 i7 \

点评

我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:00
新年伊始,稳中求胜

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
6#
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:57 | 只看该作者
我所用的计算公式如下:+ V5 H! h. ^2 G3 E1 U
(其中η=真空波阻抗,d=两导线距离,a导线半径)
! O$ c4 t% t5 p' F) r6 J8 I假设d=1m,a=0.005m,那么z=630ohm
1 }- l: J2 H# p1 W  S6 P9 c" f/ y0 _7 D  _' M
5 p4 m2 N2 H9 p5 a
0 Y  Q8 y+ P3 Q5 P0 E  w, h
/ [# ?/ g, E9 {: ~
另外付公式推导过程:
" i) c- X5 [% Z! x5 W( @
4 H# U( J  [1 K  K( i8 N% D3 U1 o* I
  C) P" K9 H1 ]
9 d6 q0 u. q$ X3 q. L0 w
# H- U' T3 r# O' U4 f7 u2 E* m8 Q
$ {7 i8 M# ]6 c2 }; r8 v5 m) ~& n5 Y' n( O9 r( M# Z7 ^! ]8 L
& W$ i" }  x4 k" N- J

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
7#
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:00 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-18 21:45
+ o/ l8 S9 ~  C, K. o. g9 U再次补充:电源是电源,信号是信号。
# [4 O8 o' E" J# u* j# P你用电磁波传输的概念去偷换低频电流传输的概念本身就是错误,我陪你 ...

) H$ o* \% E) c. H1 o4 l我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。6 \7 V3 t% h( }% N0 d. O

点评

好。我们先假设你的理论是正确的。 那么我有几个问题请你先考虑下: 1.你能告诉我你计算的这个公式是基于什么场吗? 2.静态场还是时变场?这两种场最根本的区别是什么? 3.50Hz/60Hz正弦波/余弦波是什么场?  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:25

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
8#
发表于 2016-2-19 10:25 | 只看该作者
mosman 发表于 2016-2-19 10:009 t* L. R, ~% i3 n3 {( P9 P
我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。
$ W+ N. m. O0 V  s# ^# P8 m5 O) I
好。我们先假设你的理论是正确的。
0 ]7 [, j8 J( d# `* w那么我有几个问题请你先考虑下:. i# W3 d1 A1 L5 `7 M

$ U& D7 r8 `! r& h7 e! ~8 g1.你能告诉我你计算的这个公式是基于什么场吗?, R0 z3 t( t; z. v; X8 t8 v4 t
2.静态场还是时变场?这两种场最根本的区别是什么?
4 N) p  _. i5 r6 O9 C( F3.50Hz/60Hz正弦波/余弦波是什么场?
+ Z* m" J8 ~* S3 d) o1 q! c4.信号和电源不分家,那么你告诉我,为什么要分数字和模拟?为什么仪器测试电源和测试信号要用不同的探头?
( k; C, F2 G- r& \* P5.为什么要做振荡电路来把低频电源转换成信号?信号为什么不用大功率?
9 F. H+ @# `$ c6 x* G5 D6.此推导过程来源应该是射频/微波的教程材料。射频和微波频谱范围麻烦一起来回顾下。50Hz/60Hz是处于什么频谱呢?
( {. P; M  z0 X7.空气的特征阻抗才377欧,我们首先假设你的600欧是对的,你觉得能用什么介质和导体能搭出600多欧特征阻抗的传输线?我们用什么仪器能测出600欧的阻抗?
# N) h5 }' t6 ]8.既然是600欧传输线,请给个推导,咱们的高压传输上百万功率如何解决热耗问题?% e1 G, Z$ ]% d% }' C  @
7 t. C7 @- V) G% v$ L+ S* j
5 O1 S& t, A& ~! N" N$ B' o
你很认真的在纠结一个跨领域的问题。至少,你应该先知道为什么要用高压传输吧,还有公式推导都有哪些限定条件的,不要把条件偷换掉了。
6 w0 P( l. s6 a  D! L
5 R0 j" r  y) m
% X3 N  ^% n7 }6 ?6 m! q4 p6 Q# M' W- a, i# w2 O
. s9 K) S7 P( ]* _: t4 k8 s

: Q5 I1 T. h( K4 w- N/ c
2 T# p5 u5 \% z& B1 F

点评

谢谢版主的回复,虽然我现在还不是很理解你说的,但是我会认真求证。如果其他坛友看到有不同的见解希望不吝赐教啊!!!  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:45
新年伊始,稳中求胜

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
9#
发表于 2016-2-19 10:45 | 只看该作者
再补充两个问题:
: D" G0 s3 ?$ M$ i. c5 b假设d=1m,a=0.005m
! f! _" }+ l4 k5 ?& o6 [, A/ l  z& K+ u
我们肉眼也能判断高压线的直径不止1cm吧,至于火零线的间距也到不了1m吧。恐怕你的600欧也不对了。2 z9 K5 v( F: }0 k' z* D8 f3 R

+ d" H' y% X% s; q, ~我想再次强调:. Z' [& x0 k' `9 \/ F; p
传输线特征阻抗到底应该应用于什么条件下。特征阻抗和瞬态阻抗的区别是什么?
4 F' h9 v4 u( J0 ?1 l' h, w% y9 w我们所说的传输线阻抗通常是指瞬态阻抗,其和特征阻抗相等时是基于什么条件。+ n: s6 A3 ~: Z) z; z0 P7 U
1 I( I' v( ^; o. ?+ W7 Z

0 l# Q, d* B% ?9 j
" N0 Q: l$ G6 M9 Z  S5 ?- X  w/ O2 J0 A, B4 K7 c, m& P$ A; D& j

点评

具体数值我不太清楚,查了一下d和输电的电压大小有关,a与功率有关。 假设是500kv的高压输电,d=8m,a=?? cm(为了减小阻抗,有些是用多股分裂线,等效增加了导线直径,从而增加了单位长度的电容,减小了单位长度  详情 回复 发表于 2016-2-19 11:21
新年伊始,稳中求胜

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
10#
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:45 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-19 10:252 c+ [7 p! f5 H3 p$ C
好。我们先假设你的理论是正确的。5 _' k/ \! C* b  l
那么我有几个问题请你先考虑下:
" ^5 `' }" u! p, x
谢谢版主的回复,虽然我现在还不是很理解你说的,但是我会认真求证。如果其他坛友看到有不同的见解希望不吝赐教啊!!!6 g- u9 ]2 y1 K/ |

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
11#
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:21 | 只看该作者
本帖最后由 mosman 于 2016-2-19 11:22 编辑
; H1 R: Q7 q0 f" p9 `
cousins 发表于 2016-2-19 10:45
9 h* {. Y  T" O3 E* ]5 B& F再补充两个问题:
* \, J* w6 M6 j) n* S假设d=1m,a=0.005m

* u. d9 P* A  E具体数值我不太清楚,查了一下d和输电的电压大小有关,a与功率有关。- v7 T4 q* \* K: s$ J; p
假设是500kv的高压输电,d=8m,a=?? cm(为了减小阻抗,有些是用多股分裂线,等效增加了导线直径,从而增加了单位长度的电容,减小了单位长度的电感,电场分布如下图)3 L: o' A4 B- n- z2 `  y& R

6 N# n& P( C8 r& U- o" |& V& C2 X
& V* W! t8 W  E3 t- D
; l# c* S" T  p$ s8 J) |- X
6 i8 n. l% \+ Z

0

主题

40

帖子

1567

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1567
12#
发表于 2016-2-29 15:47 | 只看该作者
反射也好,串扰也好,输电线也符合电场磁场理论肯定也是适用的,不过负载阻抗是随时变化的,从源端看到的阻抗也就是变化的,
8 M2 t1 i7 ]7 [4 \7 Q. u' M7 S不过在电力系统中传输线影响的是无功功率,发电厂是通过调节无工功率来匹配阻抗,这是传递功率的一部分。所以再负载端频率始终不会变化。当然电力系统中干扰也是存在的,主要是电机等感性负载带来的。其实分析电路的时候将信号源、传输线、负载一起作为一个整体分析就清晰了。楼上说的分为音频、射频、高速数字学科,有不同理论,其实就是将主要影响的部分提取出来重点分析,其他影响进行简化或者忽略,比如电力系统中负载阻抗影响远远大于传输线,所以忽略掉了传输线或者加入一个固定的补偿值。

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
13#
发表于 2016-2-29 16:07 | 只看该作者
我说了学科有局限性。可没说电磁场理论不能适用。电磁场也分场类型,要加不同的边界条件。2 q9 A0 Y5 e  s9 v, l
) e  {8 V  {# r$ O: k, L& b; Y0 z
传输线理论基于的是时变场,传输线本身的V和I都是基于时变参数,用于准静态场本身就属于跨领域了。你可以用来分析,但是不能简单的套用。像前面简单的用物理结构计算传输线阻抗,用反射理论分析V+,V-,都已经忽略了时变条件,也忽略了频带条件,当然会得出一个不合理的结果。
% [% P& s" O/ C  N- T0 k! E- c$ Z
/ F! f2 t/ f' l, A9 Z同意你的不同学科忽略其他影响观点。同时还是想说,不同学科,有不同限制,不能用DC的理论去做AC,也不能用低频的方式去分析高频,更不要简单套用高频的方式来分析低频。1 B( m% l, W2 H. ~2 g6 g1 F) ~0 D$ \

点评

oak
其实楼主说的已经是属于高频的范畴了,300KM,相对于波长来讲已经属于传输线了,不过实际电力传输过程中不会一次使用这么长的距离,会使用中继分段传输来避免传输线效应。 还有就是交流电对波形要求很高,同样不允  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:18
新年伊始,稳中求胜

9

主题

79

帖子

524

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
524
14#
发表于 2016-3-14 14:37 | 只看该作者
   帮楼主查了下相关数据:
3 t4 ~! l4 f2 J! z/ k. `各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少? 答:电力线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。电力线路的额定电压,与其输送距离、输送功率有关。电压越高,输送功率越大,输送距离也越长,其三者的关系见表5-13 F7 |3 K1 Y6 l. n( H4 H$ I) M7 A

& D7 ]5 ~7 j0 S9 y5 M

& d% R3 \# k! o" M( N5-1    额定电压、输送容量和输送距离的关系+ G$ B9 `; y7 n7 R9 o: e1 j% L
    额定电压(kV)
    输送容量(MW)
    输送距离(km)
    0.4
    0.1以下
    0.6
    10
    0.2~2.0
    6~20
    35
    2~10
    20~50
    110
    10~50
    50~1 00
    220
    100~500
    100~300
    500
    1000~1500
    250~800

+ B# A( h$ o- ?# L  q# u7 k
. X5 g6 \+ L) F; d% G2 [

点评

谢谢,有用的表格,收藏先。  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:22

5

主题

23

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
15#
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:22 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2016-3-14 14:37
0 K7 I: T. f  y$ w8 P0 G8 s帮楼主查了下相关数据:  \5 l: c0 |4 O/ Z# P
各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少? 答:电力线路在综合考虑技 ...