关于SP3485远距离通信不正常问题

[复制链接]

1

主题

1

帖子

10

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
10
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-22 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线
1 B  M/ ?: v1 t
- H/ E  b- |" p(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。
0 _1 o% j+ a( e8 S
1 O/ ^: x( s. V6 R# t8 O/ A9 H(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。3 N* T5 i8 n" }  ]" I- z
+ d4 x8 t$ u* Q# M$ i$ S
问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。
# b5 |2 J8 \% B" ?* k2 T. H4 H6 y# ?6 i2 C% [" ?
因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。$ {; J5 \4 T9 Z" D

QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20151222101802.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

126

帖子

3712

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3712
2#
发表于 2015-12-22 16:04 | 只看该作者
本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑
- c, c: ^$ u$ P, P' |% M5 ^: i- W: E8 Y" P5 D0 B3 Q: o* }
楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。& \0 u! D0 F( m+ V- F- A. O3 ^
到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。
7 Y" q4 m0 e9 ~8 F3 Q/ O- M% u如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  
& C) o9 ?+ P$ {5 S, }$ V- C) k(小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了)7 D: e$ ~6 q# q. l7 X

27

主题

306

帖子

1496

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1496
3#
发表于 2015-12-24 17:56 | 只看该作者
表示有同感

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
4#
发表于 2015-12-25 21:37 | 只看该作者
把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。