大家有没有遇到过 RJ45 与变压器直接的信号 下面用单点接地的设计理念  传说对EMI有效果.有了解的高手们给解惑下呗  2 w! L7 K; k0 M2 ?* D
我了解一般初级这端可以把信号线加粗,不控制阻抗的做法.
" r* y- q* `$ p$ T% Y
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
2#
发表于 2015-11-5 19:51 | 只看该作者
单点接地是有利于EMC,可以避免模数重叠,这样干扰就小很多。当然,也是看具体的情况。

点评

谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:50

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
3#
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:50 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-5 19:51
$ y+ }& M8 Q$ K) q2 V8 x单点接地是有利于EMC,可以避免模数重叠,这样干扰就小很多。当然,也是看具体的情况。

: f2 k. m! y0 C( i) t! L谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢
6 N) S6 O9 N8 ?) ]5 W! T* v

点评

线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:44

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
4#
发表于 2015-11-7 11:44 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-11-6 09:507 `0 m) g5 c& h
谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢
; ?7 ^* P1 {) v* p6 A: Z
线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧

点评

以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考平面的差分对其实无法控制阻抗的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:34
我记得我看过一个资料里介绍过 变压器初级部分的差分线 为了加粗 是可以不考虑阻抗的.  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:39

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
5#
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:39 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-7 11:44) A, _1 ?0 r) e. R" u# ?( a! L
线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧

$ Q1 w1 Q# L. m我记得我看过一个资料里介绍过 变压器初级部分的差分线 为了加粗 是可以不考虑阻抗的.
2 b6 T) g: c1 k: y2 k7 c, T8 T

1

主题

231

帖子

3022

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3022
6#
发表于 2015-12-22 11:29 | 只看该作者
RJ45到变压器前端一般只有出户线才会加粗,总结原因是抗腐蚀,户内的一般情况只要保证阻抗和变压器前端单点接地就好了。

点评

追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:49

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
7#
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:49 | 只看该作者
阿穆 发表于 2015-12-22 11:29# ~8 ]# }; H. u' ^* A. q+ v
RJ45到变压器前端一般只有出户线才会加粗,总结原因是抗腐蚀,户内的一般情况只要保证阻抗和变压器前端单点 ...

' [- U6 p: m# j- E$ i: h4 t8 c追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢
3 i1 b0 X/ k3 O0 K1 _  g8 {

点评

中心抽头是为了防雷,中心抽头就是指的变压器前端一大陪2小的电容。我主要做的是基站之类的通信和射频板,所以这种会见的多一些。家用机线路都不算出户的,所以没那么多要求。  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:07

1

主题

97

帖子

433

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
433
8#
发表于 2016-1-14 11:58 | 只看该作者
不懂帮顶

2

主题

52

帖子

161

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
161
9#
发表于 2016-1-15 22:34 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-7 11:449 y' \& r3 q! M8 ]+ K9 K5 i
线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧
7 }* T7 V0 c5 t) ?2 W# {
以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考平面的差分对其实无法控制阻抗的。; Z2 v% l# O2 B6 Y  K

点评

想想cat5e cable线就没屏蔽和参考面。虽然没有参考面的信号,线宽较宽的话,阻抗也约在60欧姆左右。阻抗算不出来,但是可以仿真出来,或者用TDR打出来。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:50
确实有这么回事  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:50

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
10#
发表于 2016-1-15 22:50 | 只看该作者
wings_ly 发表于 2016-1-15 22:34
" ~4 T! g9 m2 J8 E以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考 ...

/ w& ^6 f7 @7 T2 W/ F确实有这么回事
; _0 p; P1 a9 X9 }, n2 G0 B" S# f: E+ `

13

主题

72

帖子

217

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
217
11#
发表于 2016-1-18 10:16 | 只看该作者

, C% c5 ~' o! p; h0 h' `不懂帮顶

33

主题

492

帖子

2163

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2163
12#
发表于 2016-3-17 20:50 | 只看该作者
wings_ly 发表于 2016-1-15 22:340 e3 o0 U5 f) Z; E; J, m: p
以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考 ...

* X. s% D& I4 r: d9 f& \想想cat5e cable线就没屏蔽和参考面。虽然没有参考面的信号,线宽较宽的话,阻抗也约在60欧姆左右。阻抗算不出来,但是可以仿真出来,或者用TDR打出来。
3 T: L) n" Z% c* X+ \8 f, o

1

主题

231

帖子

3022

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3022
13#
发表于 2016-3-31 09:07 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-12-23 09:49
1 \5 J; R0 o1 Z2 h* W6 g追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢
: o% f/ y6 N* I' T% {5 U. t2 F
中心抽头是为了防雷,中心抽头就是指的变压器前端一大陪2小的电容。我主要做的是基站之类的通信和射频板,所以这种会见的多一些。家用机线路都不算出户的,所以没那么多要求。, K0 F3 l! z' ]2 S5 |

0

主题

15

帖子

58

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
58
14#
发表于 2016-4-15 06:52 | 只看该作者
逛论坛能学到很多知识哦

3

主题

1040

帖子

4447

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4447
15#
发表于 2016-4-16 16:40 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-4-12 08:01 , Processed in 0.075594 second(s), 40 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表