开关电源输入端的零线接变压器后面直流电的GND了,这个是什么原理啊?

[复制链接]

51

主题

171

帖子

1546

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1546
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-4-13 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xxzhu163 于 2015-4-13 20:57 编辑
& U2 a- c; T, O
  N- S& F) x& @. J& {9 F* I9 V如题,最近碰见一个案子,关于可以计算我们电器的输出功率,就像智能插座那样,可以计算插上插座的电器工作的时候的功率大小。可是为什么开关电源的输入端可以接到后面的GND啊? 请各位帮忙看看分析下,这样的电路,板子能工作吗?板子不会带电吗?$ v% u% `5 _2 }
  g$ U, e+ D9 \) e" f* M
附上,计量芯片的参考电路,电路好像也是这样接的。求指导 。。。
6 Z1 b+ }, A6 \5 `( x2 n" [

1.png (55.29 KB, 下载次数: 0)

1.png

2.png (106.39 KB, 下载次数: 0)

2.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

1

主题

114

帖子

1576

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1576
2#
发表于 2015-4-14 08:54 | 只看该作者
这是不隔离的方案,只有485通信部分是隔离的,其它部分都带电,这种不隔离的产品一般靠外壳来保证安全,不隔离的电路要放在人手触碰不到的地方,

点评

多谢了。第一次知道还有这种非隔离式电源  详情 回复 发表于 2015-4-15 08:41

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
3#
发表于 2015-4-14 11:57 | 只看该作者
没细看,计量芯片应该是浮地的。

51

主题

171

帖子

1546

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1546
4#
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:41 | 只看该作者
CStaller 发表于 2015-4-14 08:54
8 K0 G0 h9 ?0 ]; Q7 K( I9 H$ O这是不隔离的方案,只有485通信部分是隔离的,其它部分都带电,这种不隔离的产品一般靠外壳来保证安全,不 ...

! B8 f  \7 z0 O0 Z8 s5 c3 _多谢了。第一次知道还有这种非隔离式电源% t& Z# |9 K8 f: G" h8 [* v
头像被屏蔽

6

主题

34

帖子

68

积分

禁止发言

积分
68
5#
发表于 2015-5-2 02:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

2

主题

181

帖子

1137

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1137
6#
发表于 2015-5-2 13:43 | 只看该作者
这个只是把隔离变成不隔离的了