一般铜导线的安全载流量为5~8A每平方毫米,而PCB电流与线宽的关系是:0.035毫米厚度的铜皮,1mm宽的走线可通过2.3A的电流,这样计算下来PCB的铜箔和铜导线在截面积相同的情况下载流大小不一样啊?5 z# K8 W8 O) L+ [5 W
怎么回事?请高手指教。
; Z% m& b! i* X" r3 _
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
4#
发表于 2014-8-14 11:04 | 只看该作者
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

34

主题

110

帖子

832

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
832
3#
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:30 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-13 18:50. C9 x& m% P. s5 \& }. l1 s; |
个人觉得,应用不一样。$ d8 x$ |7 ?1 U3 c
1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过 ...

+ U! f5 n' ^3 R7 d# p理解了,谢谢!

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
2#
发表于 2014-8-13 18:50 | 只看该作者
个人觉得,应用不一样。
( ?3 g; l. `: y1 Q# d1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过高容易老化绝缘层),压降(一般布线都比较长)等。- u$ k! Q2 A: I" O
2 PCB的线宽与载流是很多PCB公司经过验证测试的,一般可以直接拿来用。由于PCB等都可以散热以及走线长度都很短(一个PCB就那么点大),所以相对的安全电流可以多很多。