找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1025|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

电机尖峰干扰

[复制链接]

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-16 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。2 H" V- W. w5 `+ j; ]
出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。( u& k3 ]& x- o1 N

1 R$ f4 f8 Q. i9 J/ K电机控制结构为:
! }7 u- c9 }# p! I5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。$ X, \% |& K* o
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。
" f* k  M8 n. W4 j4 b: V# Q5V供电加SMBJ5.0CA。- C) [9 d% S, Y. j
5 P; U' q3 |+ V  v# D
电机控制与保护电路如图。3 i$ d5 W6 @. b2 A/ z

& o, \% [' c/ m2 ^& W4 S, A0 w测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?8 l, l6 l* j: J2 t! j" M; E% ^9 g

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:023 G% k4 C$ Z, a' c7 ]  o0 Y
电机加二机管泄放回路

) v7 v, q# m. f能否说下原因?谢谢!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17! y- u5 t, _4 y( ]
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

0 z. r" y! f" z做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。7 v3 t0 Q5 v' ~% D
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑
; ~" u, @* M$ A# @' E: I  l* Y% h, j8 K  K5 \& e$ V; W1 D
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:8 c8 H6 c1 L; V! \7 I
首先,CPU的5V与12V是共地。
2 C: z8 C5 X  Z6 J( z6 G( T. i/ A因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
2 ?; N* S# g, }3 X% O' p, b( X( M9 C% a: T如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。
0 L: z2 F" L7 f3 U* c# C/ g+ c: M9 a& G) U
另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00/ `+ m9 H- e3 [: c( H, O/ o8 L
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:6 B5 D+ V' @* D, s+ u
首先,CPU的5V与12V是共地。
7 z. B! |3 z) d3 H因为12V接到继电器,继 ...

) y$ O9 Y# S! Z1 E# z非常感谢# y! O% E% x( i3 W
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
$ x' ^4 T. K1 I0 B/ I

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27
& `% ~% u  E1 w4 t" h! E/ c% A; O非常感谢- A5 j" e$ f) a7 R
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的

! k  _4 v. _* A% {问题解决了么?怎么解决的?
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:160 j& a, z+ W  Z+ H- N: u
问题解决了么?怎么解决的?

$ K- L' i: e9 Y- d+ O- Y3 ^$ d还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。
0 |% X$ z: ]0 K" A9 U  }另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?
6 ^" J7 m6 V& Q8 W1 d$ b

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
5 C2 |( P2 n5 ^; @2 B; K9 W不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

$ [) a1 i7 W* D) `: N% N% `+ \那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
13#
发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:550 P9 |4 D2 g/ T5 R. O
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
1 j/ U# V" ]% a0 X. X, G
有单点接地
7 y/ Y" T. \! B+ `( f5 c怎么进行完全隔离?  
: q$ z( D$ B8 V) U我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 12:55 , Processed in 0.072096 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表