电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
6 H) k1 v% H9 B# `/ \出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。+ _1 f; W' z( O

; t# B* `- Z1 U  y4 T8 [  y- P电机控制结构为:
! d% M: U) X. A8 N9 v& F1 x5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。9 l: K% E8 }% x+ H# W" A
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。
( z" W3 x" u* j3 d. E% W0 Y: J5V供电加SMBJ5.0CA。
4 M% \. c& V0 Z3 u0 {: @6 }
* l9 u0 b# t8 ?' c! A. K电机控制与保护电路如图。0 h& C: Z% L6 o& x9 p
/ R% E0 G& H1 e! y& Z: M" `
测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?8 H. h% g: q" v6 o

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02& W: \( Z: }- s$ V% [0 M1 v! k
电机加二机管泄放回路

' u# Y8 S( O) q5 |- I) K) y能否说下原因?谢谢!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17
( d- N  U3 v6 e9 o' j做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

9 w/ ?; |3 R1 b" ~做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。
% l) q1 S5 @  H( d- y
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑 1 }4 k7 S' m; \) Q9 w1 e/ P; R5 d2 n
' U2 k/ S  l# D* D  E2 C2 W$ |! R3 y2 S
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:: K- Z+ }; v  h$ `* m3 G
首先,CPU的5V与12V是共地。9 @  v$ l; h8 t) L: M  |
因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
. R  X% z9 S- o如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。: u, T* a' @# x

/ |" ]* E4 v' W* f另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00: i( k& E5 v  R2 T. o, |
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:! Z/ G) B" L' C
首先,CPU的5V与12V是共地。! j. @& I7 t  q9 Q6 Q; b
因为12V接到继电器,继 ...

4 F" K( F  Q0 x+ _; k. Q非常感谢
# U2 c3 }! \+ n继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的, [- X- N: z+ ^; C1 H. r0 \. B) L

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:272 i$ X6 x; I* [8 f
非常感谢( @6 b, G! g6 @. b3 U
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
: `! n8 E; u  c" Q9 a. P% f
问题解决了么?怎么解决的?
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16
8 l5 v1 U4 m( }3 V& E问题解决了么?怎么解决的?

0 Y& v# o9 R9 I) X* M8 n; J还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。
8 \" L7 h1 k) r7 v* N另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?
- s( Y" ]5 Z+ f% F0 [$ T1 |" i

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02" q7 q; a1 F/ s$ J& T" \# d4 E: f
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地
; [8 \2 ^$ p8 L* K/ g
那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
13#
发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55
1 |# u1 g4 h3 u* J7 Y功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

9 k" U9 I# |8 b  Z# ^有单点接地' U+ o8 ^4 d9 G5 E$ D6 l. N/ h; t
怎么进行完全隔离?  
) A0 r' B- }- p& e# L我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-4-29 20:13 , Processed in 0.081611 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表