找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1194|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

铜导线、PCB线宽与电流的疑惑

[复制链接]

34

主题

110

帖子

832

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
832
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-8-13 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一般铜导线的安全载流量为5~8A每平方毫米,而PCB电流与线宽的关系是:0.035毫米厚度的铜皮,1mm宽的走线可通过2.3A的电流,这样计算下来PCB的铜箔和铜导线在截面积相同的情况下载流大小不一样啊?
9 G  J. J3 ?" c怎么回事?请高手指教。7 I$ L7 ^5 E* X. D* _0 c2 R
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
2#
发表于 2014-8-13 18:50 | 只看该作者
个人觉得,应用不一样。
5 F9 B5 v1 W+ ]6 ]: F1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过高容易老化绝缘层),压降(一般布线都比较长)等。9 b& W$ B) p' R' {  [5 c. X
2 PCB的线宽与载流是很多PCB公司经过验证测试的,一般可以直接拿来用。由于PCB等都可以散热以及走线长度都很短(一个PCB就那么点大),所以相对的安全电流可以多很多。

34

主题

110

帖子

832

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
832
3#
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:30 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-13 18:50/ T1 e" T' W3 Z: {" i8 R4 E4 _1 i
个人觉得,应用不一样。& D) @" B$ ~4 ^: [
1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过 ...

( W2 ?' N6 H+ m2 v: M# j6 E* J理解了,谢谢!

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
4#
发表于 2014-8-14 11:04 | 只看该作者
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-1-31 20:43 , Processed in 0.063985 second(s), 31 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表