电机尖峰干扰

[复制链接]

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-16 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
" b' @3 q3 g1 c4 e9 A, j6 c! `出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。
6 |$ }+ V' ~. _% s% L  m+ e9 ~1 i' i. U5 U! [' j/ L  q9 R6 Y8 j
电机控制结构为:
' V/ c% Q& s8 e  _  q0 X8 T: i5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。+ [( G3 U. E4 \. E6 ?
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。3 V) u+ @1 C/ Y) k7 R# g
5V供电加SMBJ5.0CA。9 |7 v+ D5 _% N" J4 h& C

0 q; C( ^2 f/ n' }1 p* J& ~电机控制与保护电路如图。% [) ^; I; k& p8 e: T9 }

3 s2 D- M( a  o4 A4 F. d测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
5 {6 j. h& c0 ~6 a; u, y

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02
. g/ |- i3 ]0 m" z电机加二机管泄放回路

' K5 m/ f) H# S1 @能否说下原因?谢谢!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17- E9 x1 n! [! p: A
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

* G( U# c7 a8 _, d# q做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。/ E: A6 R0 H. u+ Y* X
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑 & d/ q8 I$ b  m2 t
* d+ U* C1 N# k. L
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:
% r4 x1 f7 q* ?1 X6 \7 U# `首先,CPU的5V与12V是共地。
2 G2 ?# A4 x8 {8 X  f  n因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
/ y* l" y0 e3 @" A  m: e如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。
  J4 V+ M# ?$ `. d9 F' A1 G# _4 H4 i, I
另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00
& r( g8 f# Z; X+ M9 d2 k6 s如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:
, B* ]; ^" v2 d+ d8 J, F$ u/ ~- F首先,CPU的5V与12V是共地。; h! a/ }1 b5 h2 [7 N! g* v
因为12V接到继电器,继 ...

% t  b& b+ N5 Z& t3 ]: }/ t非常感谢
7 Q' ]6 s7 t; `) |* ^. m继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
4 n( z, j' X6 y. p+ g2 e. P

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27
' ?  {$ G" X+ `! X非常感谢. I1 u) t9 e/ z+ L
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
( q" j* `5 ]9 w: q- M- ]% G
问题解决了么?怎么解决的?
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16! T5 u4 s9 U5 e  \) T2 f2 t
问题解决了么?怎么解决的?

) \/ h5 n$ V# a/ i还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。
6 h' Z/ W  h, m4 Y- [: U1 }另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?
7 J3 n: D0 i" X# T& i6 P

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:023 T. k8 e; x- Z; e
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地
1 t5 _  c: X* h% h1 o
那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
13#
发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55/ e# P& m0 z4 x) j% S6 \0 |5 K
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
) Q4 ?% i. J" `8 L0 H: v; q
有单点接地
, ~% y! f' v4 ]4 ~- |5 k  v# z怎么进行完全隔离?  * E4 v: e8 h' a* i
我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-25 03:59 , Processed in 0.068797 second(s), 36 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表