我知道在AB之间跨接一个120欧姆的电阻是防止信号反射,那分别在AB线上串接的20欧姆电阻是干什么用的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

5

主题

120

帖子

699

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
699
2#
发表于 2011-6-15 21:13 | 只看该作者
一个简单的理由是接口的短路保护

1

主题

11

帖子

-8970

积分

未知游客(0)

积分
-8970
3#
发表于 2011-6-16 11:30 | 只看该作者
限流及阻抗匹配

6

主题

28

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
4#
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:42 | 只看该作者
huzhongmoshui 发表于 2011-6-15 21:13
7 w( K5 E; ~& k4 E! S2 ^6 u一个简单的理由是接口的短路保护
* X" h- K& e+ c& L- |. W
短路保护?不知道我这样理解对不对:
1 v0 Y( k7 P$ s是指485网络上任何一台设备,AB线短路后不至于引起其他设备485通讯故障
+ ]) g7 a1 K6 v& g: z4 N, X+ Z8 E$ L( c' w! }' b% Q# h5 G, r. H
但是,这样有用吗?如果网络里真有一台设备485线AB短路了,那么在串了两个20欧姆电阻后,就相当于在AB线之间跨接了一个40欧姆电阻,这样难道不会影响其他设备间485通讯?2 f0 ?: [$ ]' c! V

23

主题

374

帖子

2184

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2184
5#
发表于 2011-6-19 20:12 | 只看该作者
防止外部干扰直接冲击IO吧,我觉得是这样,不一定对。
250 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码

5

主题

120

帖子

699

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
699
6#
发表于 2011-6-20 10:04 | 只看该作者
总线短路了,你还想通信?接口保护是指防护485接口芯片不至于因为接口短路被损坏; b; Y6 ^, o2 H& x2 k* H2 v( W# z

1

主题

22

帖子

-8977

积分

未知游客(0)

积分
-8977
7#
发表于 2011-6-20 18:12 | 只看该作者
限流的,阻抗匹配来说,速度这么慢,也无所谓了。

2

主题

9

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
8#
发表于 2011-6-24 22:31 | 只看该作者
限流及阻抗匹配和速率没有联系的,低速率的也要进行限制的哈,不然长期SI不好会导致内部保护管子失效。

2

主题

9

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
9#
发表于 2011-6-24 22:35 | 只看该作者
另外理论上一般来说进485之前会有防护电路,电阻也可以使残压通过防护电路倒地而防止残压直接冲到485端口去

0

主题

54

帖子

251

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
251
10#
发表于 2012-11-12 21:02 | 只看该作者
thouphone 发表于 2011-6-24 22:31
" ?+ ~- G6 @  Y, T! _限流及阻抗匹配和速率没有联系的,低速率的也要进行限制的哈,不然长期SI不好会导致内部保护管子失效。

0 s, ~0 d8 n$ p* ^  d是的,阻抗匹配是与通讯速率无关的,串电阻应该是防止该节点出现故障时影响其它设备

0

主题

6

帖子

14

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
14
11#
发表于 2012-11-20 15:55 | 只看该作者
谷水 发表于 2012-11-12 21:02
4 o4 W0 E& i' x' n/ r1 {7 j是的,阻抗匹配是与通讯速率无关的,串电阻应该是防止该节点出现故障时影响其它设备
  L5 k. q7 F8 A" e- N. Y
同意!!!!!!

2

主题

60

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
12#
发表于 2013-3-2 12:33 | 只看该作者
防止外部浪涌残压保护芯片的