找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 758|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

过孔问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

8

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-10 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问一下各位高手,如何单独设置一个过孔的大小,我每一次设置时都得统一改过孔,而不能单独改一个,我用的是2007的。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

19

主题

510

帖子

3103

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3103
2#
发表于 2011-5-10 22:33 | 只看该作者
在布线之前设置好via的类型呀

21

主题

237

帖子

418

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
418
3#
发表于 2011-5-11 09:13 | 只看该作者
你不能重新建一个VIA嘛,然后再试

1

主题

2

帖子

8

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
8
4#
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:10 | 只看该作者
我试过啦,不行啊,一按OK,就问我要不要统一改。

4

主题

346

帖子

3518

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3518
5#
发表于 2011-5-11 21:59 | 只看该作者
在左边的VIA列表下方点Addvia 新建一个via  再设置参数

3

主题

69

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11781
6#
发表于 2012-6-19 11:48 | 只看该作者
5楼正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 11:24 , Processed in 0.062685 second(s), 41 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表