抛砖引玉,最近在做一个项目,主要是485组网控制照明。由于照明灯是铁的外壳,而且之前的前辈画板时并没有把数字地和固定孔分开,固定孔直接连接到数字地上面去了,导致把板子装在带铁的外壳上面去,布置到现场后出现485通信不正常,连接5个从机整个网络就瘫痪了。我们做硬件都会经常遇到外壳是金属并且与大地连接在一起的状况,各位大神都是怎么处理这种数字地与外壳地的关系。我有用过高压瓷片电容隔离,但是并不知道有没有效果,因为没有去测试过,也不知道怎么去测试。* N$ A1 Q6 A+ o2 |0 P
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

33

帖子

70

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
70
2#
发表于 2018-1-30 10:18 | 只看该作者
这样单点接地应该有用吧。求大神。

2

主题

249

帖子

1305

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
1305
3#
发表于 2018-1-30 10:31 | 只看该作者
原理上加高压电容是可以的。接下来的PCB设计要好好做下隔离和安规!

2

主题

249

帖子

1305

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
1305
4#
发表于 2018-1-30 10:49 | 只看该作者
而且485信号得按差分线设计

点评

虽然485是差分信号,但是一般我们都会在总线上用上下拉电阻来代表数据1,所以我觉得即使是总线还是和数字地有很大关系的。  详情 回复 发表于 2018-1-31 08:59

32

主题

122

帖子

607

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
607
5#
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:59 | 只看该作者
sunshan 发表于 2018-1-30 10:49% n: D8 \2 Q) I. \$ u' w3 B5 i0 o
而且485信号得按差分线设计
0 s$ M2 x8 z+ @' X, q$ L" \
虽然485是差分信号,但是一般我们都会在总线上用上下拉电阻来代表数据1,所以我觉得即使是总线还是和数字地有很大关系的。
& n; D  X9 m$ H0 x- O, u

1

主题

13

帖子

28

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
28
6#
发表于 2018-2-1 09:57 | 只看该作者
485AB,分别对地加TVS或者放电管。485的数字地可以加电容和机壳地链接,不过最好还是加隔离,前段数字地通过电容接到机壳上!

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
7#
发表于 2018-2-22 16:05 | 只看该作者
常用高压电容和大电阻并联吧。