通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
2 K; ~, A% F, O) J
! C' o7 J; V3 M j0 c7 Z1 ~ 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
) b$ U4 G! ]- E/ r* ?- N j" k' ~- v0 B$ z1 Q# X
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。% G6 @3 n+ L+ |6 f: i- c
' c( C: w( h+ m$ d4 p
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。3 a2 W9 b+ m. ]' P4 q
$ s9 U- p; _4 H, H3 x% E9 d7 N" c 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
' q. G0 m1 z$ v0 n9 Z. f
0 s4 Q9 ^* q: N8 W0 s/ n6 z* L 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
. n1 ~" @9 ~6 Y6 ? |9 R1 e* n" ?# p( f/ K% o! k8 R" {) e
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;
: A& U( J* ~9 b: u7 Q/ T7 B; S9 l# |+ n4 V1 R
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
& _3 y5 i- C+ C3 }$ d0 t w8 S
: K+ a3 R5 O6 r1 A (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
; o" e/ }& h7 ~. h9 Y D) Z1 A2 j( ^. Y7 E4 }. I9 y+ ]' M8 ]. v
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:" K0 g8 b& j' z+ B
1 {/ @6 p' _0 z0 |5 M
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;- }& b. I0 j: @7 ?, H/ j6 x3 G
& N) G- v' {4 d: ]1 k 2. X2耐高压小于等于2.5 kV;* g/ ~, L0 a( d: `
1 F, q% p6 H0 ?1 J" U
3. X3耐高压小于等于1.2 kV5 {: i* Y. [- V+ H; N5 [9 Z! S& J
9 {: Y9 j1 g2 K( ^9 x; Z' V( e
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
' A: |8 g2 j& R4 }" F- t( K# X8 I9 k* E. f& I3 Z& Q' c
1. Y1耐高压大于8 kV;6 G8 U' W9 C1 W5 v$ @% \
5 p. I$ {) o4 k9 d
2. Y2耐高压大于5 kV;5 s6 s: g6 H( }7 B& {
2 J- E1 o' g7 V: N5 b- \ 3. Y3耐高压 n/a2 s+ c9 e6 X: a! m! P
: }% m4 W5 W9 a7 z9 Y 4. Y4耐高压大于2.5 kV
* L. k9 W: w% Z* `0 o
5 L) `" U7 P6 L, A1 }' A 它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。
7 b' p" u) v9 Z, A+ q( R: G3 J) C; [+ X6 a5 j& T8 |9 B
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
7 T+ C& a2 ^* o& V( B1 R
) A( W, x3 Z# R& C x' w z6 Z X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|