找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 290|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于SP3485远距离通信不正常问题

[复制链接]

1

主题

1

帖子

10

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
10
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-22 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线8 \' B4 t  f3 {& T  u

, v0 ?, j2 b6 P1 ?& c(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。7 D: c- Y8 K3 i0 J1 w  l

  x$ Y" t6 @' r. X4 A- l(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。
& Q% ]* d1 G9 E( [; o8 G
9 X, U+ S! p' x( @( X. D问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。% q, P! v+ I, r' J/ b( G( p
- r6 d7 q+ z/ B
因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。; M/ b  n0 C3 k) x

QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20151222101802.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

126

帖子

3712

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3712
2#
发表于 2015-12-22 16:04 | 只看该作者
本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑 $ `" h2 |, w0 t: O( V4 [
6 P* l! V) L: Y8 @
楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。9 J. C1 f8 Q$ i4 J0 Y
到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。
# L  D6 R% d4 j3 _6 M  b/ k8 y如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  # R. ~0 @) A( Q, C) R5 b0 L+ M
(小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了)- {2 F  C; y9 b! M- |" _/ Q- ]

27

主题

306

帖子

1496

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1496
3#
发表于 2015-12-24 17:56 | 只看该作者
表示有同感

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
4#
发表于 2015-12-25 21:37 | 只看该作者
把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 16:11 , Processed in 0.059489 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表