找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1027|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

电机尖峰干扰

[复制链接]

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-16 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
- X$ [; [6 b' K0 N6 C. N" i出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。: l7 W5 s) ~- O  P

" b/ ~/ d8 R6 u+ L) M& w; _3 Y/ C电机控制结构为:
  Z& {  Y# Q+ d, n5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。, h9 q. `( r, I* f6 D9 d0 x7 d
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。  t; u3 K/ t( K7 _. L
5V供电加SMBJ5.0CA。
# E  l# e" Q; i9 j; ^: I! S6 v* H3 U  n4 M. q
电机控制与保护电路如图。' V# ?, d+ X  a! v& H, Q

3 n) `: J9 ?( J5 h5 q测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
/ M" E1 W1 j$ ~+ w5 q6 ^

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:028 {+ m9 s/ H; ~5 D$ l$ K$ H
电机加二机管泄放回路
$ ~' x( {6 W" o8 u) W9 g
能否说下原因?谢谢!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17
2 S. g! G& e* X; n$ `8 W做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
# l9 D) B: T" Q' h. h* R' o# x
做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。: ^7 l. v. A" n$ R# k1 U
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑 + [, g, N, y) S9 O; B1 m4 R& D
4 [  W3 I; t8 w) _; Y) d
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:7 h# r& D+ L( B$ Y
首先,CPU的5V与12V是共地。% ^( e- m1 h% y$ x5 ?- ~8 H
因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
; F$ m. P  y/ Y; \7 u如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。
% w" @$ J1 ~$ g) [' P( h+ ]# g: {
  M8 a! D' ]+ R6 A5 g8 `  ]: S6 ?另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00& W4 q# x+ a' u( R# j+ {5 d
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:" s0 P& M' J1 _% ?
首先,CPU的5V与12V是共地。( l3 _0 c$ p4 y+ x. ]) x
因为12V接到继电器,继 ...

! e9 f6 @9 l; a( V+ Z' n非常感谢7 K0 y9 q5 ~$ k4 ~
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
  @- |4 \; J' z, |6 t

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27* N, Z. a# a% s  A; e. O
非常感谢
/ E) y5 M" v- M- u1 b: ^继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的

# i( O, x- l% V4 L- n问题解决了么?怎么解决的?
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16
" i5 e" w3 P/ K2 J4 I1 a$ K- e问题解决了么?怎么解决的?
% I, e* v/ A  w4 E
还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。
8 `+ x8 o7 k4 i6 Z另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?6 o; Y" z7 e5 Q- X+ S

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
5 v$ ]7 i/ L9 p5 ~0 M) F0 }# k不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地
/ a; Q; X! w2 W7 p% V/ G
那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
13#
发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

4

主题

350

帖子

1647

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1647
14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

15

主题

107

帖子

1404

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1404
15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55
, _2 l+ A& l; P; _! e功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

9 m6 w& b; X, x/ x$ A, l0 n& y有单点接地
" Y1 M/ W4 B% ?# p) E怎么进行完全隔离?  
! w, H% H) g/ m/ u- \! {我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-4-28 17:24 , Processed in 0.066550 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表