以太网介质强度问题

[复制链接]

3

主题

52

帖子

459

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
459
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-2-28 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近做一个以太网的介质强度测试,电源线对以太网2000V的介质强度fail,电源线对PGND介质强度2000V测试OK,PGND对以太网500V介质强度测试OK。系统采用AC220V供电,DGND与PGND采用多点接地(共地)。3 Y* Y+ _  u$ w9 V: s" Y
6 G; |6 J2 H& o- P; g
测试电源线对以太网时发现PCB上RJ45的引脚间有放电现象,
* L+ B' L! j/ I/ R8 {9 o查看PCB发现网变后端的PGND没有掏空,PGND层与RJ45引脚间距只有10mil。
& q; G0 F1 \7 Y" ?! ^. \怀疑是PCB设计上的问题引起的介质强度测试fail。
1 ^( C/ g9 s! W& W# C: W
! Y+ r: ~, m: ~6 g1 D- M* k那么在电源线对PGND测试OK的情况下,怎么会导致电源线对以太网测试fail的呢?3 l' W; A7 |7 a# p1 z9 W- V
* _6 E1 b# p. d9 Q. i; q6 n
( f; `/ h; }2 G9 H7 z1 N. F6 U1 |

8 g! z1 b* N' q  h. A) G+ u# ^, y2 V6 j4 n
# U6 n8 s+ v, k; y3 J
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

12

主题

432

帖子

1360

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1360
2#
发表于 2018-2-28 16:00 | 只看该作者
地要切割