通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
' f! A0 B, [) t" Q4 C% ]9 I
" T! q% @% f/ l3 |- o% e5 E 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
8 x1 D0 \8 f1 n3 d: J u
3 G5 b1 a/ ]- s3 e; R 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。
: h) s5 y- Q0 }3 p7 m4 x5 E. J" X7 u; I T/ @
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。0 e: J. S. s3 J; C6 w
% E# z6 R4 p+ ~5 { f0 t, d1 K- r, W 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。# D7 p ~: s2 I7 @
. t; `8 C; Y0 K6 G1 v 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
# }! t4 X9 t- r* F% E" A- ^* w9 G
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;1 P3 V: n* ^& ?; M7 V2 `
9 N* R* _1 z( W" s7 n! \
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;6 j( Q# b _# n; C# h) ~: ^
( b* j% g6 H9 t) a (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
8 I- u" }8 X9 g8 h- h P% s# T
4 Q/ s( @1 i. a) f( ` X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:! e; t4 s# @. P. D9 e; W7 l
4 D- ~8 h: V h2 X3 D1 z 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;$ p3 Y' C% J Y( |
2 `& F- |+ D* \9 ~
2. X2耐高压小于等于2.5 kV;9 n- u4 o$ \7 g' ]1 {1 r$ J: r
9 C; @0 Q: d7 Q% e& { 3. X3耐高压小于等于1.2 kV4 n' x& e$ g( ]& k. L
1 ]1 E0 |/ O. R1 \, D
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
6 [, Z w5 \4 |; H0 g( Y1 W, |2 U* y2 B9 ?; ~* B4 E7 L' Z& e6 U0 B! Z' k
1. Y1耐高压大于8 kV;. O3 M' ~, A& ^- z
z. T& j* a! d, ^& \/ ?- z7 } 2. Y2耐高压大于5 kV;1 [+ d7 ]: {. l9 w* ^ w) U
2 C+ K5 x/ g8 `! g5 }$ C 3. Y3耐高压 n/a$ G. g& l. p, o7 F! s! v4 l
- ]: p c, r! e& _8 G
4. Y4耐高压大于2.5 kV5 v% Q2 l1 k! a2 h4 W0 L" r
3 ]% M5 }: ]' @( D) z# e
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。 Q. S+ E8 p; g: o( |) B
9 v n' S _ n1 S: K6 E9 ^. ` t- K( Q 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。+ a5 _6 t9 P& ~+ ~, f+ q5 n
, p. {' ^6 m8 [: G' s
X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|