前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线
9 Y  c( g: k2 q. P* p  b5 A0 m* `3 G2 j) X7 g' |% v3 Y+ x- l( g: w( z
(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。7 Y. I) V/ \% a4 u

  y9 Z, f! U2 P; {7 d(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。
; _  O0 k  G, q2 P" @' Q* i
5 h8 k* F  D  j7 K) f. ?1 r& Y- u问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。
: s2 e& `( q' x" l1 R: ~9 C  |8 c- l5 G( Q! s& g
因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。
) a3 C7 g3 _* F& x5 G% K- b# j" I( s

QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20151222101802.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

126

帖子

3712

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3712
2#
发表于 2015-12-22 16:04 | 只看该作者
本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑
9 ?  J6 b: r: h/ j- n1 E! L' g6 {
楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。
( c7 ]% h5 Q. m; H7 i. x6 e; b到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。
/ h+ d# U5 z0 J如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  ' k) ?* r. f; P( V; z: @
(小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了)
( B+ k! x9 O  b

27

主题

306

帖子

1496

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1496
3#
发表于 2015-12-24 17:56 | 只看该作者
表示有同感

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
4#
发表于 2015-12-25 21:37 | 只看该作者
把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。