关与RT5350的boot配置问题

[复制链接]

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-2 01:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
; \* |# u8 C+ J2 g5 {
配置说明:6 l1 N, A! u$ u5 r4 l) x4 D9 _: l
5 W' q( s  a& N8 ]
按照手册的配置说明,图片是正常模式的配置。  8 h( B+ i8 V" f; Q# R
* Z5 R$ A4 `2 Z/ D5 p" ?- `
1、图中未图颜色的,表示电路板中没有焊接此电阻。! E: R9 j2 \* F7 z" x% G1 z
' A% h- N/ F4 a8 |7 I, W' r
2、其中绿色的表示电路板焊接。5 K7 S. m+ A$ ^1 A/ z
' N, {+ i- b$ S/ E4 f
3、网络标号link4和TXD的配置,画图时,漏掉了,但是按照手册管脚的说明,这两个管脚内部下拉,外部不加下拉是否可以。# y4 Z  E6 V( t# {
6 N6 n% m. W! z. N! m
4、图中有一处圈红框的,这个是此次的问题重点。按照配置说明,这两个电阻是选择大端和小端的。按照现在的配置,这个管脚应该被拉低,为小端模式,而实际上,该脚一直为高电平(3.3V)。
- D" M/ A! _* i1 [- S9 G) A0 `5 ^* @" D6 Z" i
仔细排查后,排除器件焊接短路的情况。7 e2 m: L% W) w  ?; H  ?2 l

/ [! @5 M. A. c8 o3 Y现在系统不挂Flash,网口连接电脑,无法识别。而手上的一款TLK的路由,在不挂Flash时,可以找到网口。+ i( p+ M: F4 W/ h
! y# [$ `, x/ _6 k- n7 d' T4 w( j: I+ E
请赐教。: i* e! w% o" V1 e" n
有些地方描述的不清楚的,望海涵。。。

RT5350 Boot.jpg (93.98 KB, 下载次数: 0)

RT5350 Boot.jpg

RT5350_Datasheet.pdf

5 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 威望 -5

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

2#
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:01 | 只看该作者
哎,悲剧的,只能自己顶了
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

0

主题

1

帖子

2

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
2
3#
发表于 2014-7-11 16:00 | 只看该作者
那俩悬空不受影响,因为默认是低电平,只有高电平的几个需要特殊去接。