这两个地方设置差分对有何不同? 为什么我修改了线宽线距不报错?

[复制链接]

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-9 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 85654202 于 2018-1-9 10:53 编辑
* g: e' I) E! ~2 N) y* a% y$ ], |6 t( {) x
大家好,请教大家一下问题(如下图1 图2)《这两个地方同机可以设置差分对,这两个地方设有何区别呢? 一个是物理规则里设,一个是在电气规则里设》这两个地方设置差分对有何不同? 为什么我修改了线宽线距并  (数据库检查,及DRC更新了都不报错)不报错?   追加疑问:假如你们说认为 Electrical 里 和 Physical 里,设的差分对效果是一样的,那假如 我是在 Electrical  里设差分对的时候,多层板的时候,我怎么单独设某一层的规则呢?  一直搞不明白这两个地方设,他们有何区别,还有在 Electrical 更改了差分对的线宽线距后,不报错,我是一个菜鸟,大家帮看看,附件是PCB
9 N- e; X  z1 H( R

图1.png (62.69 KB, 下载次数: 0)

图1.png

图2.png (50.53 KB, 下载次数: 0)

图2.png

图3.png (140.84 KB, 下载次数: 0)

图3.png

图4.png (90.96 KB, 下载次数: 0)

图4.png

AZ703-V10-2018.zip

1.68 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

47

主题

1565

帖子

6095

积分

版务助理

Rank: 6Rank: 6

积分
6095
推荐
发表于 2018-1-13 14:09 | 只看该作者
本帖最后由 superlish 于 2018-1-13 14:13 编辑
7 x8 l4 [1 W, M8 Y
$ K+ f) R; b5 v' B+ M, v$ `/ r! O1、楼主你没有给差分设置规则,默认是DEFAULT,而DEFAULT是什么呢?
( r+ l" X: S+ ^9 E3 N2、无论是电气还是物理规则,都有一个参考标称值,你的规则调用的是DEFAULT的,值是0~10000的,你后面设置的线宽线距不可能超过10000,也不可能小于0吧?
) y' T7 Z4 V+ ]; J' W3、主物理规则是0/0的,NECK模式是在10000内的任意值,你现在也可以说是走的NECK模式,你可以把NECK的线长改小看看,改为比线短就报错了,
9 ]1 L" p* w* N# F2 ^% v6 Y/ B$ q4、个人认为你现在设置10000是为了把DRC消掉吧??不是没有DRC,而是现在的规则满足设置要求,只是这样的设置是不合理的1 B8 [; r8 U+ w) t
9 b0 A( J4 J, }8 X4 O; f, z  C

7 H; d& C* X) g4 V# G
( J5 T1 C2 b- R% O9 x. W9 l4 r% K 2 o% P8 y' t! m5 E3 i# x1 z

5

主题

962

帖子

3199

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3199
推荐
发表于 2018-1-12 16:48 | 只看该作者
Electronic 裡面對線寬間距的要求較簡單 , 但是有相位控制. l0 B4 ?/ X9 p% R8 ]' G
Phycial 裡面對線寬間距的要求可以分層設定 , 比較細 , 但沒有相位控制.4 g6 m( G; h* r5 f
如果你的設計對阻抗要求較簡單 , 那直接使用Electronical  的設定就可以了.. E# {8 x; G; ~) p
如果你的設計對阻抗要求較高 , 那就需要利用Phycial Contraint 對各層面的走線寬度間距進行規範 , 同時還要應用Electronic constraint來控制相位.8 B, f' r4 @# g1 s% R, @% h
( I' i, W1 C+ }, b
因為在Phycial Contraint 還有多一欄Electronical Contraint 預設是隱藏起來的 , 所以你不會發現這兩者是有關連性的.
$ ?  K; d- S9 V

点评

这样呀,谢谢了,我有时间自己研究一下  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:28

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-16 13:28 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2018-1-12 16:48
2 O: I4 h8 x+ {Electronic 裡面對線寬間距的要求較簡單 , 但是有相位控制
/ x3 f5 T2 u" p. S( P, OPhycial 裡面對線寬間距的要求可以分層設定 ,  ...
0 K3 ]/ Y; K4 T. M, y7 q
这样呀,谢谢了,我有时间自己研究一下

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
2#
发表于 2018-1-9 10:54 | 只看该作者
检查DRC开关是否打开C:\Users\jancho\Desktop\1\catch.jpg

点评

确定是打开了的  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:06

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
3#
发表于 2018-1-9 10:56 | 只看该作者
如下图

Catch.jpg (90.2 KB, 下载次数: 0)

Catch.jpg

点评

肯定是打开了的  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:00

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
4#
发表于 2018-1-9 11:00 | 只看该作者
默认Electrical 比 Physical 的优先级要高,但是要想不同层单独设置不同的值,好像只能在Physical里面

点评

我很少设不同层的值,我设的都是一样的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:05

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
5#
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:00 | 只看该作者
Yaphets 发表于 2018-1-9 10:563 t& T: f( f  r( X" U% W
如下图
" N& n8 V; @7 B! z3 P' U& v2 r. M
肯定是打开了的
5 a8 N; p+ ]4 H5 B/ `* P8 [

图5.png (85.66 KB, 下载次数: 0)

图5.png

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
6#
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:05 | 只看该作者
Yaphets 发表于 2018-1-9 11:006 r" B' s7 c0 a, }  |& y, ?& r
默认Electrical 比 Physical 的优先级要高,但是要想不同层单独设置不同的值,好像只能在Physical里面

! s; A8 j1 ^( O我很少设不同层的值,我设的都是一样的,谢谢
" y3 W: |, G3 e& Y- }: j* u

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
7#
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:06 | 只看该作者
Yaphets 发表于 2018-1-9 10:54
. k# o2 Y+ `' u1 |/ B, k3 F检查DRC开关是否打开

) f9 B/ r5 Z9 U4 P  H( Q, r确定是打开了的
8 q4 P% P3 F+ Z5 x+ ~9 x

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
8#
发表于 2018-1-9 11:17 | 只看该作者
NECK WIDTH 4和NECK GAP 6,所以在宽度4-7 ,GAP 5-6的范围内都不会报错

点评

删掉NECK 都不行  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:19

35

主题

217

帖子

1152

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1152
9#
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:19 | 只看该作者
Yaphets 发表于 2018-1-9 11:17
5 U! F0 N0 i' f! fNECK WIDTH 4和NECK GAP 6,所以在宽度4-7 ,GAP 5-6的范围内都不会报错
; _: C5 a  w( B) J% V4 X) {
删掉NECK 都不行$ L4 i- f$ I) Q+ H

6

主题

236

帖子

3512

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3512
10#
发表于 2018-1-9 11:32 | 只看该作者
基本上都是在Physical里设置

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
11#
发表于 2018-1-9 17:08 | 只看该作者
可以设置一下这个,显示出不匹配间距的地方: C& F* n7 }+ w; O  e

2.jpg (33.46 KB, 下载次数: 0)

2.jpg

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
12#
发表于 2018-1-9 17:10 | 只看该作者
然后BRD中会对应地高亮出来

3.jpg (25.35 KB, 下载次数: 0)

3.jpg

2

主题

165

帖子

329

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
329
13#
发表于 2018-1-9 17:22 | 只看该作者
线宽的话,你可以在PHYSICAL中设置一个最大线宽(LINE WIDTH>MAX),超过这个最大值软件是会报错的,但低于的话也不会报错

9

主题

359

帖子

635

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
635
14#
发表于 2018-1-9 20:18 | 只看该作者
物理规则里设好后就不用在电器规则里面设置了