电源铺铜对铜箔的要求是什么(例如面积、宽度)

[复制链接]

43

主题

139

帖子

1384

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1384
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-23 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以前一直以为与线宽有关,即要满足1A电流走40mil的要求。可是今天看了nvidia的demo板,铺的铜箔最窄处的宽度才三百多个mils,明显不能满足CPU的电流要求。: n* z# B9 ^3 u8 o
       铜箔是不是不能当作走线来看,宽度不必满足40mil /A ,而是与铜箔面积相关?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

43

主题

139

帖子

1384

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1384
2#
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:25 | 只看该作者
比如 说该电源网络经过50A的电流,那是不是说电源走线(包括铺的铜箔)最窄也要50x40=2000mil,还是所有走线的面积要达到一定的值?

55

主题

951

帖子

2740

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2740
3#
发表于 2008-10-24 09:45 | 只看该作者
直流电源走线,考虑的直接因素就是走线的Rdc所引起的网络的焦耳热。
- c) d+ L. b6 m走线厚度,走线宽度,走线长度,t。
: L9 C/ F3 r1 J9 }/ a4 `! n) x6 d4 s如果需要计算整个网络的功率,可以利用二重积分计算。
sagarmatha

43

主题

139

帖子

1384

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1384
4#
 楼主| 发表于 2008-10-24 09:59 | 只看该作者
可不可以把计算公式贴出来?
" u8 `: B% X& n1 Y- l7 Z还与长度有关?

8

主题

304

帖子

1677

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1677
5#
发表于 2008-10-24 11:46 | 只看该作者
原帖由 forevercgh 于 2008-10-24 09:45 发表 ' J. s& t& f1 l5 R
直流电源走线,考虑的直接因素就是走线的Rdc所引起的网络的焦耳热。- s8 L& X' [2 `) B! Q
走线厚度,走线宽度,走线长度,t。
) F4 i/ }! Y. I, n+ [如果需要计算整个网络的功率,可以利用二重积分计算。

! n! p( x4 {% c% T是不是和铜的厚度有关呢?那趋服效应怎么办啊?困惑中

55

主题

951

帖子

2740

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2740
6#
发表于 2008-10-24 13:34 | 只看该作者
直流网络不会呈现趋肤效应
sagarmatha

1

主题

13

帖子

405

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
405
7#
发表于 2010-8-25 13:07 | 只看该作者
直流电源走线,考虑的直接因素就是走线的Rdc所引起的网络的焦耳热。1 V5 T/ {* ~4 u# _# Z& t
走线厚度,走线宽度,走线长度,t。4 c6 ]3 R$ b/ a' q; |
...
2 H$ f& T* C. {$ {; h" Y8 m: Z. Cforevercgh 发表于 2008-10-24 09:45

" ]( z: k9 S# F2 e7 @
5 F. U) W/ i6 W( D/ p+ E9 ~" H' L4 t& K/ a. ?' g$ g
    太高深了,能不能具体说说怎么算的?或者给点参考也好。

1

主题

36

帖子

285

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
285
8#
发表于 2010-10-19 17:57 | 只看该作者
铜箔的载流能力和横截面面积有关,即铜厚乘以线宽 厚度1OZ宽度10mil的载流能力是10A

15

主题

160

帖子

980

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
980
9#
发表于 2010-10-21 22:48 | 只看该作者
tlmj206108 发表于 2010-10-19 17:57
# z" Z2 l0 B4 x+ f% C0 X: w铜箔的载流能力和横截面面积有关,即铜厚乘以线宽 厚度1OZ宽度10mil的载流能力是10A

, \1 n6 l' S1 U+ }1 b10A???我没看错吧?
At the end of a storm is a golden sky.

36

主题

514

帖子

3362

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3362
10#
发表于 2010-10-22 17:12 | 只看该作者
ieracll 发表于 2008-10-23 18:25 % D1 A& a1 i! [" }6 m# ?
比如 说该电源网络经过50A的电流,那是不是说电源走线(包括铺的铜箔)最窄也要50x40=2000mil ...
7 K3 [$ E$ @0 K6 w% T) z/ F% l
不能这么算,例如,2个电阻并联,假设每个电阻所在的支路是1a,那么总电流就是2a,但流过没个电阻的电流是1a,走这个支路的线只要大于1a就没问题了

16

主题

84

帖子

1473

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1473
11#
发表于 2010-11-25 21:51 | 只看该作者
还是没明白  