首先,LZ要明白3个概念:
0 ?( ?) u, \% M1,污染等级
1 a- t, z+ [5 a: K0 x! _: x) v; o污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
& s5 P2 N2 |$ Q- b1 b2 F# X污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。5 Y/ o. X. j4 w6 }- W5 o6 d# R
污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别0 j. D' X" M$ W9 I7 U
材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100
7 u3 J: z# n/ p u. W# c8 ?3、基本绝缘,加强绝缘
- S5 F! \$ H2 z: f 基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。+ j, a6 L" I* h, A# `4 I [4 G* s& e
加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。8 z8 M, v/ f, L
5 [! V* V, z/ u# E+ v! ^3 Q5 [+ [3 E
回到问题上来,
( v2 g8 k ^4 N$ l4 d爬电距离表
" ?0 H1 a$ ~8 d( x! F- P4 G
) o+ `6 \- v, C0 x2 g8 z
0 X/ b9 ~' L8 Y4 F
如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。: e: i2 Q( h( b l" B! M3 n8 a
现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。" Y( E1 r& _5 h% |
1 x1 T. e0 h7 l7 ~8 z8 ^4 X
另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。# j; ~1 O3 s# G# H# T, d9 w) N
|