LDO输出保护

[复制链接]

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-21 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
问题是这样的,由于在单板使用过程中板子器件较多,操作验证时难免会出现导致单板短路的情况。; _# u! y. a- u$ o
电路图如附件,短路过程发生以后,量测LDO输出也变为12V,IC烧毁。因为是短路造成,所以想
7 n3 b' U' h9 h在输出端加保护,不知道是选择FUSE还是TVS?因为考虑到短路的瞬间导致LDO烧毁,接着输出12V,导致IC, t, s: g9 s7 {* j0 ]
烧毁,从这样来看似乎选择TVS更合理。IC 正常工作5V(+/-10%),VBR选择为(1.1~1.2)*5.5=6.05~6.6V
. u  u( y+ h% U* A6 J1 s( |VRM选择5V,不知道是否合理?望大神给点建议。
: G1 E6 S6 V$ M5 }

QQ图片20151021155339.png (55.54 KB, 下载次数: 7)

QQ图片20151021155339.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

24

主题

319

帖子

1741

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1741
推荐
发表于 2015-10-22 09:12 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-10-21 17:16
- `( v  r2 j7 `" a4 Q建议用PTC 自恢复保险最便宜。  但是建议保险接到LDO输入上,不要接到输出上。  这样LDO输出的纹波会小一些 ...

& m# i' F: W3 L6 ^4 a9 qPTC 不太合适用于这里。PTC 的原理是利用过流的热量,引起集合物内阻升高,从而保护电路。
. v- m$ D2 p3 L+ uPTC 作用时间太慢了(秒级)。内阻偏高。
" Y6 V2 z) c2 X! b" B4 w: \LDO 一般有limit & short protect ,先确认有保护,再找出损坏的真正的原因。
& S4 i. }4 F+ `) Y
& H: g- k* s- v! x2 {5 t
: _( v  K* m+ q! [6 Z
2 @4 l/ E( @- z  y. ?

点评

这个数是有的,手册中有写到Current Limiting and Thermal Protection。这个短路应该是 测试人员误操作造成的。就是那万用表去量电压的时候,有碰到PWR和GND。  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:19

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
推荐
发表于 2015-10-21 16:54 | 只看该作者
使用可恢复保险丝。

24

主题

319

帖子

1741

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1741
推荐
发表于 2015-10-22 11:08 | 只看该作者
CStaller 发表于 2015-10-22 09:13/ B: o5 Y+ _( m4 m$ ]0 Q2 \; f
一般来说,PTC限流保护LDO就可以了,& [- H9 f2 Y. k& c  ]9 C& I) v. O
楼主坚持要预防电压过高烧IC的话,可以加个过压保护电路,简单来说 ...
7 K1 W. d7 T5 C& w# O* A/ z
PTC  限流精度差,动作慢,温度敏感。PTC 限流保护常用在长线传输应用,对作用时间可接受20s~3min
! }  x- F$ T  e  }$ `也常用PTC+TVS 在板级的电源输入K20/k21/suger保护。# Y: I+ ?& @7 a
有一种PN结的 保护器件可以做较精确的限流保护,电信现网和工频变压器又在用)但不是PTC./ o& N7 Y7 |0 h( T
LZ 的问题,个人感觉不是过流和短路,否则这个LDO 太烂了。% f2 j2 H1 M2 b
.
6 {; \% J: h  ~5 @, O) s  k4 K
1 ^: R- V9 J9 f" f9 s/ H8 g: g$ U) v& f% [

点评

针对楼主的问题,限流用PTC就足够了,Linear的LDO不可能短时间过流一下就烧了,所以不需要反应那么快的限流功能, 猜测是前面的12v电源由于某些误操作(楼主所谓的短路)突然超过LDO耐压值而烧毁,所以推荐增加过压  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:31

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
2#
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:18 | 只看该作者
附一个TVS备选,不知道是否合理。& F( C+ A' {5 \& ^

波形.png (50.25 KB, 下载次数: 3)

波形.png

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
3#
发表于 2015-10-21 16:40 | 只看该作者
短路保护用TVS,你也算是个人才!

点评

TVS是用来防反接保护的是吧大神?  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:56
让大神见笑啦,救我啊  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:42

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
4#
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-10-21 16:40
- u- S% c. k( ^7 b2 o短路保护用TVS,你也算是个人才!

6 N! Z5 q: y  O. l* D: [* y5 M$ K4 o0 p让大神见笑啦,救我啊- i/ @7 m$ f5 C+ r# y: h% C0 s

42

主题

748

帖子

1276

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1276
6#
发表于 2015-10-21 17:16 | 只看该作者
建议用PTC 自恢复保险最便宜。  但是建议保险接到LDO输入上,不要接到输出上。  这样LDO输出的纹波会小一些。

点评

PTC 不太合适用于这里。PTC 的原理是利用过流的热量,引起集合物内阻升高,从而保护电路。 PTC 作用时间太慢了(秒级)。内阻偏高。 LDO 一般有limit & short protect ,先确认有保护,再找出损坏的真正的原因。  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:12

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
7#
发表于 2015-10-21 17:22 | 只看该作者
你应该要做的是防止短路,这才是关键,还有短路是电流过大,而TVS是防止大电压的,所以。。。。。

点评

其实是因为我不时很清楚到底是因为大电流导致IC烧毁,还是由于LDO的烧毁,导致电压变为12V,烧毁IC。 加FUSE是为了保护LDO,加TVS是为了保护IC。  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:39

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
8#
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:39 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-10-21 17:223 q8 |* ?2 f. Q( d5 q  h# u; [
你应该要做的是防止短路,这才是关键,还有短路是电流过大,而TVS是防止大电压的,所以。。。。。

7 e# {' ^8 b6 E: a1 [2 M! k: c8 i其实是因为我不时很清楚到底是因为大电流导致IC烧毁,还是由于LDO的烧毁,导致电压变为12V,烧毁IC。" p% N1 l, z8 a" h# E( {
加FUSE是为了保护LDO,加TVS是为了保护IC。
& O" t0 h8 `0 H% U& ]/ F9 |

点评

一般来说,PTC限流保护LDO就可以了, 楼主坚持要预防电压过高烧IC的话,可以加个过压保护电路,简单来说就是IC前串个PMOS管,具体电路在论坛搜一下过压保护看看(不要用TVS,TVS吸收能量有限,如果LDO都烧了,接下  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:13

1

主题

114

帖子

1576

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1576
10#
发表于 2015-10-22 09:13 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2015-10-21 17:39. G5 Q& r! N/ N
其实是因为我不时很清楚到底是因为大电流导致IC烧毁,还是由于LDO的烧毁,导致电压变为12V,烧毁IC。, M4 z: C7 d% ~* s3 u
加 ...
6 Q( I: Z" l) I$ g* F8 W# E' ^
一般来说,PTC限流保护LDO就可以了,9 p1 c, d9 B, e) D, V
楼主坚持要预防电压过高烧IC的话,可以加个过压保护电路,简单来说就是IC前串个PMOS管,具体电路在论坛搜一下过压保护看看(不要用TVS,TVS吸收能量有限,如果LDO都烧了,接下来TVS肯定烧)9 K- Z9 C5 @7 W! o% R' i

点评

PTC 限流精度差,动作慢,温度敏感。PTC 限流保护常用在长线传输应用,对作用时间可接受20s~3min 也常用PTC+TVS 在板级的电源输入K20/k21/suger保护。 有一种PN结的 保护器件可以做较精确的限流保护,电信现网和  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:08

0

主题

198

帖子

835

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
835
11#
发表于 2015-10-22 10:26 | 只看该作者
学习一下LDO

5

主题

31

帖子

104

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
104
13#
发表于 2015-10-22 12:20 | 只看该作者
输出串高精度电阻做电流检测,然后反馈控制电源输出。TVS防短路?你太有才了。1 b" h- {7 i1 I8 t' j

点评

LDO 本身就有  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:43
看清楚再说嘛  详情 回复 发表于 2015-10-22 12:46

31

主题

247

帖子

697

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
697
14#
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:46 | 只看该作者
硬件小白 发表于 2015-10-22 12:20
- Y2 U/ C. K& b* K输出串高精度电阻做电流检测,然后反馈控制电源输出。TVS防短路?你太有才了。

: ~! Y  T. n' R" o4 p) x4 `看清楚再说嘛  t( X3 e& q1 V! V9 [. Z2 D: b

点评

TVS 瞬态电压抑制器,请问怎么做短路保护?  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:38

24

主题

319

帖子

1741

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1741
15#
发表于 2015-10-22 13:43 | 只看该作者
硬件小白 发表于 2015-10-22 12:20! J9 q' z- W7 k/ Q
输出串高精度电阻做电流检测,然后反馈控制电源输出。TVS防短路?你太有才了。
9 \& V" s/ [  x4 P
LDO 本身就有
$ E! Q8 u7 C2 z7 a# Q9 t  ^: A* P7 s, z4 `

点评

他这个IC不是LDO,是线性稳压器,你看下压差就知道了。可能这个IC里面没有过流、短路等保护电路吧。否则楼主也不会加这个保护电路  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:35