找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 308|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于CPRI接口电路设计

[复制链接]

4

主题

18

帖子

45

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
45
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-31 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问基站BBU对外的CPRI光纤接口,在单板设计时是否需要增加TVS保护管进行防静电和浪涌等保护?
9 Z. Y% ?7 G/ o3 o0 D
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

24

主题

1796

帖子

8046

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8046
2#
发表于 2015-8-31 20:19 | 只看该作者
不需要,因为是光的,信号线不用考虑防护。但是外壳是导体,要有对地泄放途径。一般高压电容 Mohm电阻。

点评

谢谢您的回复。 不过我看有些厂家的RRU CPRI光纤接口设计的时候,增加了TVS线线,线地防护,难道是因为RRU室外,需要防雷吗?  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:00

4

主题

18

帖子

45

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
45
3#
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:00 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-8-31 20:19' y/ w$ o/ N4 |6 k
不需要,因为是光的,信号线不用考虑防护。但是外壳是导体,要有对地泄放途径。一般高压电容 Mohm电阻。
' w& J5 |+ ]8 N% `9 _5 p& {3 P* V
谢谢您的回复。0 Q- f, x( p7 _3 u- `% L
不过我看有些厂家的RRU  CPRI光纤接口设计的时候,增加了TVS线线,线地防护,难道是因为RRU室外,需要防雷吗?
6 J3 A& Y+ ~0 M& y' |
# e8 T  P3 [& u  A) z. M

点评

这个应该跟环境有关了吧RRU,我也不确定,反正我看到的大小公司的放置在机房什么的这种设备光纤接口都没放的,我们自己做的产品也没放。对于放在高处容易遭雷劈/感应的就不知道了  详情 回复 发表于 2015-9-1 21:20

24

主题

1796

帖子

8046

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8046
4#
发表于 2015-9-1 21:20 | 只看该作者
theseawh 发表于 2015-9-1 17:00
. G6 F# b0 ^% p+ U# n谢谢您的回复。
1 j+ v  m0 P5 Z不过我看有些厂家的RRU  CPRI光纤接口设计的时候,增加了TVS线线,线地防护,难道是因为 ...

: [7 r# X- H- ^( T这个应该跟环境有关了吧RRU,我也不确定,反正我看到的大小公司的放置在机房什么的这种设备光纤接口都没放的,我们自己做的产品也没放。对于放在高处容易遭雷劈/感应的就不知道了  
6 o, U: X  v0 z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-5 22:35 , Processed in 0.056703 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表