工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式: 1 W9 B0 G& Y J% j. k3 h( Z! K' ?
1. 单点接地工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地又分为串连和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外) ' z9 l$ F7 v4 o7 u( K
+ p4 U& z7 E6 D5 M( V4 y地线的长度与截面的关系为:
) I) c5 \# A' V% E* x2 z+ ~4 `1 C. I& _7 Q$ |8 k& a3 {9 E" ^
S>0.83L (1)
! S# _+ t, j. A3 o% A6 ~4 K0 Z) `& T
式中:L——地线的长度,m; # h) I! d; L. _& _2 T; u9 s1 W3 A
, I f- q+ G5 ]; z. ]
S——地线的截面,mm2。 # T! f7 G" E) X4 O$ W
+ R% @9 E f4 z7 [: l2. 多点接地 ) C% X' N" J, p v
3 i5 d1 r- V. {+ U" B! K- ]$ S工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。 / [! q. b# ^, B; I
" V$ s) T( n' [. X: Q
3. 混合接地工
: T. T6 g( s9 j3 r- B5 m6 s5 G% }
3 @" h) t$ @0 }+ _ S/ a' ~; X作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。 & R h6 c6 k7 S/ N- ~% Q' b* s
2 B( L' X0 N+ Z4. 浮地浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。 |
|