请教,RJ45屏蔽金属外壳用不用接地

[复制链接]

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-9 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求教RJ45屏蔽金属外壳用不用接地,如果不接地有什么后果?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

39

主题

758

帖子

4113

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4113
2#
发表于 2012-3-9 17:20 | 只看该作者
看应用的场合了,一两米距离,不用屏蔽是没关系的
时常捡一点过期狗粮,勉强度日,毕竟生活总要继续

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2012-3-10 00:40 | 只看该作者
搞块大的铜皮接上,命名为:CHGND

5

主题

59

帖子

292

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
292
4#
发表于 2012-3-11 23:09 | 只看该作者
假如网线上面的水晶头没有包铁呢?

5

主题

59

帖子

292

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
292
5#
发表于 2012-3-11 23:10 | 只看该作者
金属外壳

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
6#
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:54 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-3-9 17:20 8 Y1 K; X9 L# s6 p& p% `0 f8 f
看应用的场合了,一两米距离,不用屏蔽是没关系的

& R2 d9 `- K6 W# K! L) E: P就是说距离远就得接地了?

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
7#
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:55 | 只看该作者
part99 发表于 2012-3-10 00:40
2 i3 L" d7 O4 r* F! o/ x6 C9 O搞块大的铜皮接上,命名为:CHGND

  m& S# ]! Y/ v  m, i独立的地,不和其他的地接吗?

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
8#
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:55 | 只看该作者
yyzwj99 发表于 2012-3-11 23:09 * B- ~2 q1 ]+ r- Y+ k8 e3 _1 }
假如网线上面的水晶头没有包铁呢?
2 }2 l" f6 b- u
什么意思?

39

主题

758

帖子

4113

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4113
9#
发表于 2012-3-12 10:49 | 只看该作者
zezq7sxa 发表于 2012-3-12 09:54
5 J$ E0 O# X  D# t; V& W就是说距离远就得接地了?

# j8 @7 I5 r7 Y是的,远了天线效应明显,就需要包地屏蔽来消除干扰
时常捡一点过期狗粮,勉强度日,毕竟生活总要继续

5

主题

1254

帖子

2680

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2680
10#
发表于 2012-3-12 16:28 | 只看该作者
接地,且与系统地隔离,防静电和防雷击!!!

16

主题

121

帖子

817

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
817
11#
发表于 2012-3-14 11:02 | 只看该作者
要接地,与GND用电容隔离

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
12#
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:27 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-3-12 10:49
8 }3 k# S( h0 c2 W是的,远了天线效应明显,就需要包地屏蔽来消除干扰

" r, S; O- ^! }, p/ w" O* @了解了。谢谢指导。

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
13#
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:28 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-3-12 16:28
% }7 T6 R! A: b: C& N" T' @8 U接地,且与系统地隔离,防静电和防雷击!!!

& |0 J/ t0 S7 w3 Q- ]4 ^% j( ]谢谢。

40

主题

200

帖子

116

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
116
14#
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:29 | 只看该作者
allen_ying 发表于 2012-3-14 11:02 : [9 C; U' y" U% B" W# ^
要接地,与GND用电容隔离

% B6 J8 r' I0 i7 h# ~+ Z3 a现在就这么弄了。

0

主题

20

帖子

-8978

积分

未知游客(0)

积分
-8978
15#
发表于 2012-3-24 14:05 | 只看该作者
现在了解了。