网络变压器下面地挖空的目的

[复制链接]

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-10 12:40 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位大侠,网络变压器下面铜皮掏空的目的何在?隔离考虑?EMI考虑?能否给具体分析一下?

点评

支持!: 5.0
墨者隔離!>_<|||  发表于 2016-3-12 21:08
支持!: 5
隔離(Isolate)!^_^  发表于 2016-3-10 12:51
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 支持!支持! 反对!反对!

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
推荐
发表于 2016-12-29 09:18 | 只看该作者
fengyu6117 发表于 2016-12-27 17:37% i! K% p" n  w1 a7 c
版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?
2 Y/ X- X, N6 T( H: Y
這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端Secondary Side)了,底下是不用做隔離。1 A5 {+ S% a/ J* f& h8 _
; L( U) ^1 n) M% f! F
但如果系統有大地Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地Earth GND)。+ E4 Y5 u* C% }) Y

' E0 j! @' |" Z3 K! _
5 \/ Y, q5 g% I6 W* b/ g% J, k! L

点评

支持!: 5.0
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:49
支持!: 5
  发表于 2016-12-29 09:21
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
推荐
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:59 | 只看该作者
烦劳狗版主具体说下,是隔离什么?怎么隔离?(真心不是为难您啦,请原谅我这打破砂锅问到底臭毛病~~~)
- ]! m: o$ [; R1 T) R6 ?

点评

支持!: 5.0
請把第 5 頁讀一遍! 網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路。 Fax/Mode 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同。  详情 回复 发表于 2016-3-19 00:35
支持!: 5
我還沒吃飽前,請不要打破!>_<|||  发表于 2016-3-19 00:20

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
推荐
发表于 2016-3-19 00:35 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-12-29 09:19 编辑 0 ]1 Z$ x. E5 Z# H. s4 f8 P3 ?+ |' L
xiaoyu19890210 发表于 2016-3-13 20:59
& Y2 p" r* o$ d1 z! z; t) J) A+ z烦劳狗版主具体说下,是隔离什么?怎么隔离?(真心不是为难您啦,请原谅我这打破砂锅问到底臭毛病~~~)
4 g# W2 i* k4 t9 N3 j! p5 A, C) ^1 W3 R
請把第 5 頁讀一遍!) ?! f' q4 ?. T/ K! d; W, {% U. J

) L7 Q6 {( [2 k* {5 B網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路,甚至傷害到使用者。
. J5 e# [0 v* T% d
$ {& I9 o* o7 m% m5 [( T6 NFax / Modem 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同的。0 H- |- m3 N+ v/ o  l
; [  F4 X( K( x* l7 S
( I/ w  ^5 T# w$ O. B* {
9 f6 I5 W) j6 V1 x
5 c7 R) ^! R, B5 k; P# b" H

littelfuse_ethernet_protection_design_guide.pdf.pdf

6.92 MB, 下载次数: 1252, 下载积分: 威望 -5

点评

版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:37
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!

5

主题

238

帖子

2740

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2740
2#
发表于 2016-3-10 15:04 | 只看该作者
Keeping this clearance will improve EMI behavior significantly. If the PCB has four layers, all layer designs should abide by the same layout rules.

0

主题

22

帖子

33

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
33
3#
发表于 2016-3-10 20:30 | 只看该作者
主要应该是EMI考虑

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
4#
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:17 | 只看该作者
狗版主,下面有不同的声音,咋整??
- F* p/ i, t& d: M

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
這是個民主的社會,大家都有發言的權利,但信不信在你自己。^_^  发表于 2016-3-10 22:54

3

主题

69

帖子

250

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
250
5#
发表于 2016-3-11 17:20 | 只看该作者
isolation!!!

5

主题

238

帖子

2740

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2740
7#
发表于 2016-3-16 17:08 | 只看该作者
隔離是手段,目的是EMI ;

0

主题

4

帖子

10

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
10
8#
发表于 2016-3-17 18:48 | 只看该作者
挖不挖空意义不大,我的板子都没这样做。

1

主题

13

帖子

580

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
580
10#
发表于 2016-3-22 18:09 | 只看该作者
避免对板子产生干扰?

26

主题

141

帖子

1639

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1639
11#
发表于 2016-3-31 20:31 | 只看该作者
好东西# u( p2 f7 Y+ @! o

97

主题

710

帖子

2971

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2971
12#
发表于 2016-12-27 17:37 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-19 00:35
5 z0 n- n1 F7 \6 B+ f請把第 5 頁讀一遍!6 t+ x3 K1 n! u9 U
( s& u0 k. `( z6 k" ?+ G7 P2 z
網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV ...

; g% l' k" _5 V8 m/ L( V$ z% Q版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?
$ H, G8 x4 ^1 u$ r$ D9 t

点评

這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端(Secondary Side)了,底下是不用做隔離。 但如果系統有大地(Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地(Earth GND)。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:18
这个家伙很懒,从来不写个人签名。

97

主题

710

帖子

2971

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2971
14#
发表于 2016-12-29 09:49 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-12-29 09:18
; x$ `* ^1 J+ I這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端(Secondary Side)了,底下是不用做隔離。
1 X6 f0 N4 Y% I, k* I( l- f( Z6 }8 {% W! c/ C' h% o6 r) _
但如果系統有大地 ...

) b. p) \9 o5 d  s: k1 X版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?: z' y4 |3 x  |' e

点评

支持!: 5.0
狀況一︰ 如果系統沒大地(Earth GND)的話,那就只好接 Power GND。  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:03
支持!: 5
接地(Grounding)是門大學問,就跟你從事的潛艦、核彈、航母…等相關工作一樣!>_<|||  发表于 2016-12-29 11:29
这个家伙很懒,从来不写个人签名。

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
15#
发表于 2016-12-29 21:03 | 只看该作者
fengyu6117 发表于 2016-12-29 09:497 T6 J) o1 R9 G0 G* s4 G
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的) ...
) f0 @7 ^7 {' A0 K( q1 H# q" r: M
狀況一︰
& [- A6 {; o7 M3 }5 O+ {如果系統沒大地Earth GND)的話,那就只好接 Power GND
' t; s2 y. K1 r2 g5 k( q/ F/ }' k# T) @+ a/ o

4 a6 \% c9 Z+ J; c3 Y

Ethernet Schematics without Earth GND.jpg (173.12 KB, 下载次数: 3)

Ethernet Schematics without Earth GND.jpg

Ethernet PCB Layout.jpg (205.21 KB, 下载次数: 1)

Ethernet PCB Layout.jpg
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-10 12:02 , Processed in 0.070695 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表