本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑 : N% A8 f& C6 |
( \1 _7 P3 s' I t7 q- V
首先,LZ要明白3个概念:
/ d+ p8 \/ H" n ~( s6 D7 O1,污染等级 , _( h( \8 @' e
污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
5 N8 m3 c6 A7 d& `: `4 \6 |污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。: V, N! X `6 g" g3 h# ~+ n
污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别3 F! X3 X+ a7 t& O' D6 O
材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100
* n9 y& s# N1 ^3、基本绝缘,加强绝缘* ^% d' _" I! g* ~3 n$ L5 _- H: Z' A
基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。1 q& C2 T3 W# X) J- E. |9 M' C$ d
加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。4 }7 @+ N8 T) w- P3 r
9 _5 ?9 _" Y* D0 j
" X" a" Y4 Y; r$ H回到问题上来,9 I1 V2 r" W2 b, y: Y
爬电距离表
/ {; K9 g. n( J( E) W
3 D6 X" Z6 h0 | f% ]" u2 I% X! Z
3 ]- e8 d2 w" K- }" K如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。$ ?! n1 V. s3 u$ d( A" j6 F
现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。
- Q( j9 B6 H- J6 P1 L6 z+ D9 R
1 m9 P0 ?- F8 P2 `' a另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。
% Q- E: j1 v w/ n4 V5 E2 T9 d8 n { |