找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1257|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

RJ45 隔离问题

[复制链接]

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-11-5 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家有没有遇到过 RJ45 与变压器直接的信号 下面用单点接地的设计理念  传说对EMI有效果.有了解的高手们给解惑下呗  
0 `% v. m* S% ]( C3 M: P/ m( r我了解一般初级这端可以把信号线加粗,不控制阻抗的做法.0 I  D! B$ f0 v7 @
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
2#
发表于 2015-11-5 19:51 | 只看该作者
单点接地是有利于EMC,可以避免模数重叠,这样干扰就小很多。当然,也是看具体的情况。

点评

谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:50

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
3#
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:50 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-5 19:51& x. x: x0 H" D% l, [
单点接地是有利于EMC,可以避免模数重叠,这样干扰就小很多。当然,也是看具体的情况。

- q: p- t) q+ \4 Z0 g谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢
2 {2 W' b8 u. b& l  x1 }5 ^

点评

线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:44

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
4#
发表于 2015-11-7 11:44 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-11-6 09:50
7 b' t  S* j/ H2 V3 A谢谢 再追问下那初级加粗差分线线宽的目的 是不是也是为了减少干扰呢

: u0 B) G' j) B# `& E, x线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧

点评

以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考平面的差分对其实无法控制阻抗的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:34
我记得我看过一个资料里介绍过 变压器初级部分的差分线 为了加粗 是可以不考虑阻抗的.  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:39

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
5#
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:39 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-7 11:447 @2 R/ @$ G9 o; n$ _% c; X# M  w
线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧
' Z2 N/ \- ?8 z. h& F$ X* e
我记得我看过一个资料里介绍过 变压器初级部分的差分线 为了加粗 是可以不考虑阻抗的.
2 E6 G7 E) R8 I

1

主题

231

帖子

3022

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3022
6#
发表于 2015-12-22 11:29 | 只看该作者
RJ45到变压器前端一般只有出户线才会加粗,总结原因是抗腐蚀,户内的一般情况只要保证阻抗和变压器前端单点接地就好了。

点评

追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:49

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
7#
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:49 | 只看该作者
阿穆 发表于 2015-12-22 11:29
7 q5 g0 A: h6 `, ERJ45到变压器前端一般只有出户线才会加粗,总结原因是抗腐蚀,户内的一般情况只要保证阻抗和变压器前端单点 ...
) b. h5 J( f6 R, C+ `. \
追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢7 p4 M" L7 K) [/ i; I5 |

点评

中心抽头是为了防雷,中心抽头就是指的变压器前端一大陪2小的电容。我主要做的是基站之类的通信和射频板,所以这种会见的多一些。家用机线路都不算出户的,所以没那么多要求。  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:07

1

主题

97

帖子

433

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
433
8#
发表于 2016-1-14 11:58 | 只看该作者
不懂帮顶

2

主题

52

帖子

161

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
161
9#
发表于 2016-1-15 22:34 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-7 11:44
; ~6 E6 @- x' r2 ]- K2 X, u线宽初确实可以减小串扰,但是阻抗的成分更多吧
4 a" p8 m8 j1 `0 V- E+ d
以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考平面的差分对其实无法控制阻抗的。
: ^0 |+ Q+ Z& {* o

点评

想想cat5e cable线就没屏蔽和参考面。虽然没有参考面的信号,线宽较宽的话,阻抗也约在60欧姆左右。阻抗算不出来,但是可以仿真出来,或者用TDR打出来。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:50
确实有这么回事  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:50

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
10#
发表于 2016-1-15 22:50 | 只看该作者
wings_ly 发表于 2016-1-15 22:345 i6 o) n2 ~3 Q
以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考 ...
( A- {, h/ n- t5 F
确实有这么回事
8 f0 A; R9 G* _1 f

13

主题

72

帖子

217

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
217
11#
发表于 2016-1-18 10:16 | 只看该作者

7 @5 ?0 Y' S! G  K不懂帮顶

33

主题

492

帖子

2163

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2163
12#
发表于 2016-3-17 20:50 | 只看该作者
wings_ly 发表于 2016-1-15 22:34
6 `, D4 N+ K* U( R; |$ t以前习惯性的处理方式是,靠近RJ45一侧的差分线都会把它下方的所有层禁铺铜皮,PCB板厂反馈这种没有参考 ...

# V2 u/ W5 s! {+ \想想cat5e cable线就没屏蔽和参考面。虽然没有参考面的信号,线宽较宽的话,阻抗也约在60欧姆左右。阻抗算不出来,但是可以仿真出来,或者用TDR打出来。" Q: i1 ?( g- L$ j/ `+ s. O3 d

1

主题

231

帖子

3022

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3022
13#
发表于 2016-3-31 09:07 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-12-23 09:49$ \% h  t6 k& Y: J1 V' j& E
追问下 初级这部分单点接地的目的是? 觉得这么做的情况比较少. 谢谢
- q" S  v. v( p0 K3 K; b3 b) Y
中心抽头是为了防雷,中心抽头就是指的变压器前端一大陪2小的电容。我主要做的是基站之类的通信和射频板,所以这种会见的多一些。家用机线路都不算出户的,所以没那么多要求。8 J2 E+ j$ s5 ^7 _+ B. n- _

0

主题

15

帖子

58

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
58
14#
发表于 2016-4-15 06:52 | 只看该作者
逛论坛能学到很多知识哦

3

主题

1040

帖子

4447

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4447
15#
发表于 2016-4-16 16:40 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-9-20 05:30 , Processed in 0.075026 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表