) G+ X# J' ~* ^/ u如图所示,变压器是通过一个继电器的触点接到220伏上的,继电器是由51单片机控制的,继电器和单片机不在一块板子上,变压器初级通过的电流大概0.5安,现在发现一个问题,就是继电器一吸合就会使单片机中断管脚上产生一个信号,中断管脚前面是接有放大电路供其它信号用的,但是继电器吸合是不应该产生这个中断信号的,想了很多办法都没解决,是不是应该在变压器初级加一个什么吸收电路?
- S, h. M( u6 R! a: [( P
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

20

主题

163

帖子

2266

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2266
4#
发表于 2014-3-18 22:56 | 只看该作者
加一个光耦隔离,加一个开漏极电路。应该干扰会少点,且电流应该够了。
* L, C; C. z9 @6 P6 y+ O

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-3-18 22:06 | 只看该作者
给单片机和继电器供电的电流不够,建议加大。

48

主题

566

帖子

4212

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4212
2#
发表于 2014-3-18 17:25 | 只看该作者
不是很清楚   加个光耦开关隔离一下,干扰就没了吧