推荐

楼主 |
发表于 2015-12-22 15:24
|
只看该作者
7 n9 p3 o" Q% H' D1.设置为电源芯片。如果你要设置为功率电感,负馈请设置为GND,电源芯片内阻设置不设置没什么影响,环路为VRM正馈到负载正馈到负载负馈到vrm负馈。7 Y/ z P: t7 |) x) q d2 B
2.既然是等电流,自然是各个管脚。) @- ~' x8 ^! u; d
0 q- Y3 e9 l: c' W2 m: f+ o3.直流环路的路径和交流环路的路径又怎能一样?你交流能通过电容,直流能通过吗?
0 v5 K, _( `. S: i: s& v* u$ d, w" s8 m5 ]
, F7 p' u, I/ t* |; f4 B
/ f0 z7 Q) g2 {
8 v, r8 S! d- j$ a7 f/ g0 T4 @, p谢谢版主指点!!
( y1 C. z, ], o- _0 @ \1、VRM设置为功率电感的话负馈只能设置为和VRM上的管脚,也就是LX啊。后来我直接把VRM设置为电源芯片,然后把功率电感的等效电阻移到电源芯片上,功率电感所在就假设为0Ω,这样仿会几乎没有压降,不知道这样可不可行(见下图)?还有版主,经我仿真,电源内阻设置对仿真还是有略微有影响的,如果我设置为0跟0.1欧,在电源平面上同一地方的结果相差5mV(见下图)
|$ }- @# X- m2、原来是这样啊。。那我将芯片厂提供的参考公板测试值除以俩DDR加CPU的电源管脚数即可,仿出来的结果就正常多了
( M. \) \7 d4 i- u& O3、开路的bug已经找到,原因是我在pcb转化为spd的过程中,由于功率电感中英文混合命名,同时中间无逗号等分隔号,导致转换丢失(PS:其实第一次是成功了的,但是关了之后隔几天再开就莫名其妙消失了,后来把器件命名规范化,暂无复现次现象)% M+ H- f1 k1 s/ k/ h- s
3 i6 U8 t& A$ Q
另,我那内阻值的设置是有点糙,但目前想不到更好的模型了。。。9 v, E# }( Y5 D% h
|
-
1.png
(36.91 KB, 下载次数: 0)
-
2.png
(81.55 KB, 下载次数: 0)
0Ω内阻(此时Sink设置有误,所有值都偏低)
-
3.png
(81.18 KB, 下载次数: 0)
0.1Ω内阻(此时Sink设置有误,所有值都偏低)
|