奇怪了?电源内缩20H?

[复制链接]

269

主题

1016

帖子

1967

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1967
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-3 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 jimmy 于 2014-7-4 13:26 编辑 6 F/ R* {1 F( Y5 i( q* a

& C9 S0 i) H: ?" P9 R" ]9 A怎么没有看到作品展示区内有作品按照电源内缩20H来画的呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

269

主题

1016

帖子

1967

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1967
2#
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:04 | 只看该作者
怎么没有人回应呢?

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
3#
发表于 2014-7-4 13:25 | 只看该作者
你能告诉我,20H是什么问题吗?
7 m" i5 `  r6 R
* e- z- F& k* u3 i2 J内缩20H等于多少mil吗?
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

269

主题

1016

帖子

1967

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1967
4#
 楼主| 发表于 2014-7-5 10:27 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-7-4 13:25/ d( o  q" v7 s( f1 D' k& F
你能告诉我,20H是什么问题吗?2 g0 k# M! g: v& D. G4 _
# Q0 \  p" F: v) ]* R1 @' B( r5 v
内缩20H等于多少mil吗?

* W! `# G9 y- ?. ^" ~' G求解?

23

主题

564

帖子

4758

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4758
5#
发表于 2014-7-5 14:15 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-7-5 10:279 _$ K1 B5 x) s3 n" _
求解?

+ q0 ~; X" i& iPWR与GND之间的介质厚度。
平常心。

269

主题

1016

帖子

1967

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1967
6#
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:27 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2014-7-5 14:15$ v, k& Y: m& G1 m
PWR与GND之间的介质厚度。

& v+ }& d' I0 j如何在PCB中实现呢

17

主题

439

帖子

1239

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1239
7#
发表于 2014-7-14 15:46 | 只看该作者
20H这条规则 实际意义有可能不大      效果不明显    但是板边如果有足够的空间可以打过孔把板边缝合起来  

72

主题

1171

帖子

3263

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3263
8#
发表于 2014-7-15 09:11 | 只看该作者
道格拉斯曾经在他的信号完整性与印制电路板设计一书中提过,20H原则一般不建议使用,除非在使用的情况下能明显的规避或者减少信号完整性问题,建议把它当做一种解决问题的办法而不是原则

7

主题

23

帖子

162

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
162
9#
发表于 2014-7-16 18:10 | 只看该作者
7楼正解!

1

主题

8

帖子

199

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
199
10#
发表于 2014-7-16 21:49 | 只看该作者
20H原则是指电源层边缘要比地层边缘至少缩进20倍的层与层间距,以抑制边缘辐射效应;
+ L+ @2 N+ C( j9 d内缩20H可限制70%的电场,内缩100H可限制98%的电场

99

主题

668

帖子

3042

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3042
11#
发表于 2014-7-17 13:58 | 只看该作者
一般电源层内缩20mil就差不多了,某外包公司做法。

0

主题

27

帖子

191

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
191
12#
发表于 2014-7-17 21:16 | 只看该作者
一般比较少人这么做,有些板子很小,内缩了还怎么布线~

269

主题

1016

帖子

1967

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1967
13#
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:37 | 只看该作者
谢谢各位高手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-10 01:08 , Processed in 0.063269 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表