找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 378|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请问继电器这样直接接变压器对吗?

[复制链接]

106

主题

359

帖子

3937

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3937
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-3-18 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
5 I# o& ^2 j3 q; |, d
如图所示,变压器是通过一个继电器的触点接到220伏上的,继电器是由51单片机控制的,继电器和单片机不在一块板子上,变压器初级通过的电流大概0.5安,现在发现一个问题,就是继电器一吸合就会使单片机中断管脚上产生一个信号,中断管脚前面是接有放大电路供其它信号用的,但是继电器吸合是不应该产生这个中断信号的,想了很多办法都没解决,是不是应该在变压器初级加一个什么吸收电路?
( c+ k3 v$ R( v  _3 O8 r$ a
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

48

主题

566

帖子

4212

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4212
2#
发表于 2014-3-18 17:25 | 只看该作者
不是很清楚   加个光耦开关隔离一下,干扰就没了吧

10

主题

838

帖子

4907

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4907
3#
发表于 2014-3-18 22:06 | 只看该作者
给单片机和继电器供电的电流不够,建议加大。

20

主题

163

帖子

2266

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2266
4#
发表于 2014-3-18 22:56 | 只看该作者
加一个光耦隔离,加一个开漏极电路。应该干扰会少点,且电流应该够了。
3 w' a' K+ X8 B8 w7 v- Z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-9 05:56 , Processed in 0.068603 second(s), 36 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表