找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 680|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

DGND没有连接,DRC检查不报错,咋整

[复制链接]

15

主题

59

帖子

1048

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1048
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-21 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我把几乎所有的方框都打勾,把ERC Matrix的unconnected都设成错误提示。还是没有检查到错误。这个问题不是我想象出来的。是确实已经发生的错误

1.jpg (393.43 KB, 下载次数: 0)

1.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
2#
发表于 2013-5-21 20:41 | 只看该作者
這是你對 ORCAD DRC 的檢查規則不清楚。請問你誰是 unconnected ? 6 b9 B, [1 D* S5 B: Q4 s9 ]
是 PB7 嗎? 不對! PIN2 和 PIN3 有連接,有 NETNAME ,所以 PB7  有連著的。
8 R+ ]' f% M0 _& ^* I4 E是 DGND 嗎? 不對! ORCAD 認為 DGND 不是元件也不是 POWER ,並且其他的地方應該還有 DGND 相連。( i7 P# \' X" N0 U
0 h# _; @/ n* p! L: u
目前 ORCAD 的 unconnected 是針對元件單一根管腳、PORT、 Bus Nets 以及 POWER。剛好 GND 不算在上前面所講。: A8 D- l$ N$ ^" o2 m
我個人認為這是 ORCAD 的 BUG。5 _. j% r; w: @/ k, d' w

30

主题

707

帖子

1824

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1824
3#
发表于 2013-5-21 21:24 | 只看该作者
我也觉得这是个BUG,
7 }: a/ u6 f2 u8 Q( S& M对于电源网络建议你到浏览--网络里查看。

34

主题

870

帖子

5416

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5416
4#
发表于 2013-5-21 21:41 | 只看该作者
我倒觉得这个不是bug,LZ图中开关引脚肯定不是设置为电源属性吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-9-21 02:45 , Processed in 0.060695 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表